开关电源测试,高手请帮忙看下!

           因为我刚接触开关电源,在做测试中要测试开关管的漏极电压,我将示波器的正极接漏极处,地线接电源板子的地,测出的波形如附件中所示。我现在疑惑的是:那个峰值电压39.6V,代表什么?还有,一般来说,那个漏极电压应该有300多V,我怎么测出这个电压!现在很费解,麻烦高手指导!谢谢!
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
2010-05-20 15:23

      求高手解答下。。。。


 

0
回复
1632
LV.4
3
2010-05-20 15:34
@nimansha2008
[图片] [图片]    求高手解答下。。。。 
没有看到附件!
0
回复
2010-05-20 15:39
@1632
没有看到附件!

昨天没上传好,不好意思,刚弄了下,麻烦各位大侠解答下!

0
回复
hcx168
LV.4
5
2010-05-20 18:40

你把示波器光标模式设置为手动(按Cursor键设置)后,会有两条光标出现,你把那两条光标一个放置在波形的谷顶,一个放置在谷底,就可以测出波形的峰值了。。。

0
回复
employee
LV.5
6
2010-05-20 19:53
@hcx168
你把示波器光标模式设置为手动(按Cursor键设置)后,会有两条光标出现,你把那两条光标一个放置在波形的谷顶,一个放置在谷底,就可以测出波形的峰值了。。。

应该是396V吧


可能是你的探头没有搞好,


你用的可能是10倍的探头衰减了,应该在示波器上乘回来


所以是396V

0
回复
2010-05-21 10:02
@employee
应该是396V吧可能是你的探头没有搞好,你用的可能是10倍的探头衰减了,应该在示波器上乘回来所以是396V
我在探针那弄的是x10,相当于衰减了10倍,现在得出396V,因为这个项目是中科院做的,我们测的数据给他们,他们说他们当时测得漏极电压是500多V,现在我们老大硬是说我测的有问题,郁闷啊!
0
回复
2010-05-21 10:24
@employee
应该是396V吧可能是你的探头没有搞好,你用的可能是10倍的探头衰减了,应该在示波器上乘回来所以是396V
     我重新测了下开关电源的输入端的零线和火线,显示峰峰值为50.8V,频率为50hz.这50.8V又怎么解释呢?那如果照这个解释的话就行不通哦!
0
回复
2010-05-21 10:28
@nimansha2008
     我重新测了下开关电源的输入端的零线和火线,显示峰峰值为50.8V,频率为50hz.这50.8V又怎么解释呢?那如果照这个解释的话就行不通哦!
传个波形上来看看
0
回复
2010-05-21 10:42
@tercelzhang
传个波形上来看看
  漏极处的波形见我上面贴出的图,因为现在用的那示波器是泰克很老的那种,没USB接口,好的那个现在被别人借走了。测得L,N线波形图就是一正弦波,显示峰峰值如我上面所说!麻烦高手指教哪的问题!
0
回复