山特3C20KS
山特3C20KS
山特3C20KS BUS电压 347 -433是怎么回事?它的升压部分是主板升还是副板升?
全部回复(9)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
瑞鑫电子
LV.3
2
2010-05-21 16:50
在那块大板上。
0
回复
提示
sybjstk
LV.4
3
2010-05-22 15:52
主板升压,
0
回复
提示
hong ru
LV.3
4
2010-05-25 13:56
@sybjstk
主板升压,
谢谢!我把板子上都测的差不多了,没发现异常但是-BUS就是不正常,升到500V还往上升。忘高手指点迷径!
0
回复
提示
QQ28890451
LV.6
5
2010-05-27 07:18
@hong ru
谢谢!我把板子上都测的差不多了,没发现异常但是-BUS就是不正常,升到500V还往上升。忘高手指点迷径!
带个假负载才测啊!这样就不会有峰值电压啦!
0
回复
提示
hong ru
LV.3
6
2010-05-27 11:30
@QQ28890451
带个假负载才测啊!这样就不会有峰值电压啦!
关键是 正BUS 到374V就不升了。
0
回复
提示
thinkshe
LV.5
7
2010-05-27 12:11
@hong ru
关键是正BUS到374V就不升了。
根据个人经验 应该是取样电路问题
0
回复
提示
QQ28890451
LV.6
8
2010-05-27 22:02
@thinkshe
根据个人经验应该是取样电路问题
我的398V空载,接个100W的就变179V啦!
0
回复
提示
hong ru
LV.3
9
2010-06-10 15:06
@QQ28890451
我的398V空载,接个100W的就变179V啦!
我已经测出了,是主控板上的检测电阻有问题。升压解决了,逆变试着也正常但是一入市电逆变给炸了。不知道为什么?
0
回复
提示
zhaodehang
LV.1
10
2010-12-14 10:43
@hong ru
我已经测出了,是主控板上的检测电阻有问题。升压解决了,逆变试着也正常但是一入市电逆变给炸了。不知道为什么?
我的也是这个问题,你的找出问题了吗?