通信电源波形的问题(等待中)

那位高手帮忙分析下开机输出波形出现吊钩和关机出现负压是怎么引起的,谢谢了。该怎么解决       
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
LTTY
LV.3
2
2010-05-25 20:41

开机出现回钩,与电路拓扑有关,就是主管的Coss。关机输出有负压,与输出使用同步整流有关。有QQ不?我发个实例给你看看吧

0
回复
2010-05-26 10:16

可能原因之一是:输出导线太长,因为导线有电感,导线中电感存储了一定的能量,在关断瞬间,电感中存储的能量继续流动,在输入端不能提供维持电流的情况下,把电压抽成负压,同样的原因可以解释开通有台阶。仅供参考!

0
回复
2010-06-09 19:40

俺也遇到过这个问题........


最后我确认的原因是:换一个好点的电子负载,有些电子负载之垃圾...

0