3.6KW交错PFC第二版pcb 请指正
我已经怒了,呵呵
地线又长又臭,竟然环绕整个PCB,做电磁炉?功率线的原则是环绕面积越小越好。
C15体积用的着那么大吗?用的是IGBT吸收电容吗?
D12,13作用是什么?似乎多余。
C38容量多大?感觉体积过小,吸收尖峰能力不强,建议用0.22-1U/630的CBB电容,其脚距15mm-22.5mm。
12V辅助电源似乎不需要高精度。何须用431来稳压,一个Zener足以。
15V去UCC28070建议串颗47~100欧姆左右的电阻,其后再并颗10~22u左右的电解。因为驱动都靠MIC4422完成了,UCC28070工作电流会很小,完全可以靠RC滤波。
帮你画了下功率线。
说明:A下面的GND线去UCC28070。
B下面的电流传感器信号线的地线选择UCC28070就近接地。
小信号线步好后,功率线只要安全间距够,要尽量加宽。
另外一个小技巧:步信号线时候,要分清每根线的阻抗,低阻抗线可以放长,高阻抗线要尽量短,避免干扰。
比如输出400V到FB的电阻反馈,R46接400V那根线就是低阻抗,不会轻易受干扰,可以放的较长,R46另外那根线,和其后的R47,48,49都是高阻抗线,非常容易受干扰,则需要很靠近UCC28070。第二版
哇 受教了
c15是整流后的滤波电容
D12 13是参考UCC28070手册的布局 作用我觉得是保证导通和复位的逻辑。。。
非常感谢
是你的地线没布好的原因。
这个问题不是一般人我不告诉他。
现代设计IC都要有考虑ESD因素,最简单最直接就是在每个IC脚都有一个对VCC的放电二极管,对GND的泄放二极管。注意这些二极管都是非常脆弱的,只能作为静电泄放之用,因为静电电压虽高,但是能量小,不会对二极管造成伤害,静电泄放途径就通过VCC,GND之间的滤波器件吸收了,从而保护IC内部。
但是如果地线没布好,造成某两个或多个IC引脚之间长期的电压串扰大于二极管的导通阀值,则会使得这些二极管长期导通,这些二极管只是静电泄放之用不是整流或它用,很容易挂。
还是没掌握要领。MOS还是容易误导通。
测量了下,AB长度7CM多。大功率电源DI/DT值较大,AB之间的电感值不能忽视。
上面MOS管导通时候,地线电流流向是从A到B。感应电动势是A+ B-.关断时候是A- B+。
这个电动势尖峰是很致命的。它使得两个MIC4422地端电平不等。很容易造成其误导通。
这个电动势有多高,用示波器抓抓就知道了。
要讲究单端接地,严格讲,是要保证绝对的单点共地!。
看我帮你画的图:
在A点一点共地,原因有几点:1:电解离MOS远。2:A点是MOS管S极相连的地方,大脉冲电流的汇地点。3:可以两颗MIC4422安全共地,不会误导通。4:MIC4422驱动信号可以走很短的途径和环路,保证驱动信号的完美。
另外,为什么设计要选择DESI2x31-06C?超级浪费。单边1500W输出电流才不到4A。PFC输出电压高,电流不一定大。
何况DESI2x31-06C的QRR很大,估计至少要上300NC。100KHZ下,开关损耗就要上12W。
建议用碳化CSD10060,效率上升一个点。
为btclass的热心喝彩!