3844带载不良

Protel    电源输出要求:24V5.4A  130w      目前只能做到4.2A,负载再往上加,输入变为23v4A左右.请高手帮忙分析一下问题出在哪里,谢谢,

变压器资料:变压器 

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2010-08-10 09:31

带载的问题已解决,新的问题出来,反馈电路参数没调好,变压器的温度非常高,温度接近130度,是不是线径太细了?

0
回复
2010-08-27 10:42
**此帖已被管理员删除**
0
回复
2010-08-30 07:58
@电源人才
**此帖已被管理员删除**

别沉了

0
回复