交流输入220V,输出48的电源,可整流桥后测得直流电压只有192,测得整流桥并没有坏,这是怎么回事?
交流输入220V,输出48的电源,可整流桥后测得直流电压只有192,测得整流桥并没有坏,这是怎么回事?
希望各位给点意见!!
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
lwp1975
LV.7
2
2010-08-09 16:42
带载测的吗?如果是,请加大你的滤波电容。
0
回复
提示
benchi8wode
LV.2
3
2010-08-09 16:54
@lwp1975
带载测的吗?如果是,请加大你的滤波电容。
是的 是带载测得
0
回复
提示
benchi8wode
LV.2
4
2010-08-10 16:32
@benchi8wode
是的是带载测得
问题还是没解决 好像家的滤波电容没影响
0
回复
提示
feitian9000
LV.7
5
2010-08-10 17:00
桥出问题了吧
0
回复
提示
leowang2002
LV.4
6
2010-08-10 17:10
@feitian9000
桥出问题了吧[图片]
整流管四个中有一个坏了
0
回复
提示
LV.1
7
2010-08-10 17:17
@benchi8wode
问题还是没解决好像家的滤波电容没影响
那应该是桥出了问题吧