国产最大单台容量300KVA变频电源投入使用了!!
有我公司负责承接的的国产单台最大变频电源300KVA,正式投入使用了!模块采用IGBT的更新换代产品,带载能力达到450A,到480V保护跳闸,这充分证明了国货也是可以值得信赖的!
全部回复(14)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@hrf770113
我认为交直流电源做得比较好的还是IDRC,因为我一直是他的代理,呵呵,决不是自卖自夸啊,我是就事论事.至于aPC,大家注意,是a不是A,呵呵,产品不说也罢.大功率变频没在大陆接过大功率的单,真不知道国产能否做到这么大功率.
是的,变频电源以前30KVA就叫大功率电源了,近年随着深圳地区发电转市电,许多外国的设备需求的电源模式和国内不同,就存在一个电压和频率转换问题,结合市场需要大功率变频电源就这样产生了!
最初做过很多市场调查,在做的过程种,也遇到过许多问题,都一一解决了.我觉得中国人应该长自己的志气,既然国产的能过关,而且运行也不错,就没有必要用进口的,这也是我宣传的目的!
欢迎多交流探讨!
最初做过很多市场调查,在做的过程种,也遇到过许多问题,都一一解决了.我觉得中国人应该长自己的志气,既然国产的能过关,而且运行也不错,就没有必要用进口的,这也是我宣传的目的!
欢迎多交流探讨!
0
回复
提示
@hrf770113
我认为交直流电源做得比较好的还是IDRC,因为我一直是他的代理,呵呵,决不是自卖自夸啊,我是就事论事.至于aPC,大家注意,是a不是A,呵呵,产品不说也罢.大功率变频没在大陆接过大功率的单,真不知道国产能否做到这么大功率.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093546167.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">图片是我公司为上海市电子仪表标准计量测试所生产的300KVA三相变频电源,当时客户的需求比较特殊,R\S相每相只需要提供60KVA功率,T相需要180KVA功率,且200%过载1分钟(250V,1500A),大家知道变频电源三相都是相对独立的,单相可以做到180,三相就可以做600KVA的,只是暂时还没有碰到有这种需求的客户.况且我们已经做过400KVA的了.希望能和两位交流一下.
0
回复
提示
@sunjies
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093546167.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图片是我公司为上海市电子仪表标准计量测试所生产的300KVA三相变频电源,当时客户的需求比较特殊,R\S相每相只需要提供60KVA功率,T相需要180KVA功率,且200%过载1分钟(250V,1500A),大家知道变频电源三相都是相对独立的,单相可以做到180,三相就可以做600KVA的,只是暂时还没有碰到有这种需求的客户.况且我们已经做过400KVA的了.希望能和两位交流一下.
你们是什么公司?变频电源三相平衡问题你们怎么解决的?负栽是单相的吗?如果你能做600KVA的,我们就要!只是很多技术问题要沟通清楚才行,否则到时很麻烦的!
我们现在用的还是分体的,操作开关的手柄在外面.另外,你们做的这台300KVA的价格是多少?不方便在这里说,可以给我发邮件.我也很想多了解些厂家
谢谢!
我们现在用的还是分体的,操作开关的手柄在外面.另外,你们做的这台300KVA的价格是多少?不方便在这里说,可以给我发邮件.我也很想多了解些厂家
谢谢!
0
回复
提示
@gykj668
你们是什么公司?变频电源三相平衡问题你们怎么解决的?负栽是单相的吗?如果你能做600KVA的,我们就要!只是很多技术问题要沟通清楚才行,否则到时很麻烦的! 我们现在用的还是分体的,操作开关的手柄在外面.另外,你们做的这台300KVA的价格是多少?不方便在这里说,可以给我发邮件.我也很想多了解些厂家 谢谢!
我是苏州盛世达电源.对于我们来说不存在三相不平衡问题,单相满载不会影响线电压,即可带100%不平衡负载.600KVA我们肯定能做,而且可以做到单体,这一点请放心.有什么技术问题我们可以沟通,无论以什么方式.我会在邮件里告诉300KVA的价格给你.另外请看一下我们的液晶显示面板]500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093959879.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
提示