半桥隔直电容对变压器损耗有关系吗?

半桥隔直电容对变压器损耗有关系吗?我用2.2UF代替0.47UF变压器变压器发热高出20-30度,想不明白啊,请高手指教啊
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
cheng111
LV.11
2
2010-09-11 22:13

没有做半桥..

帮顶

0
回复
2010-09-11 23:49

我是这样分析的,当隔直电容过大时会对伏.秒值有一定的影响,会造成变压器偏磁现象,当偏磁过多时就相当于变压器的Bm(磁通密度)值增大,增大了磁通密度就增大了变压器的损耗。这就是我的分析如有不对之处还望同行多指正!

0
回复
2010-09-12 17:40
@zhuanyeyinxiang
我是这样分析的,当隔直电容过大时会对伏.秒值有一定的影响,会造成变压器偏磁现象,当偏磁过多时就相当于变压器的Bm(磁通密度)值增大,增大了磁通密度就增大了变压器的损耗。这就是我的分析如有不对之处还望同行多指正!
高手啊都去哪了!
0
回复
2010-09-12 20:32
@zhuanyeyinxiang
高手啊都去哪了!
高手周末都不在的 貌似
0
回复
liuhou
LV.9
6
2010-09-23 19:26
@windertakers
高手周末都不在的貌似
应该不是这个原因吧,但这个电容有什么取值原则啊?
0
回复
yy_ljp
LV.2
7
2011-05-20 15:25

没实测波形?按理说这个电容的大小应该不会对变压器的损耗造成影响的。

桥臂电容多大?功率多大?

0
回复