PCB板布线规范
PCB板布线规范
请教:开关电源布源规范,两跟交流线之间的距离应为多宽?次级与初级最短的宽应为多少?交流线与次级的间距应为多少?过CE认证.
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
marsom
LV.6
2
2004-06-16 17:37
1.L&N之間在TUV裡要求在保險絲之前保持2.5mm,但PSE要求是在整流前的線路都要求在2.5mm.
2.初級對次線為6.5mm min.
3.交流線與次級間距???是什麼呀??
0
回复
提示
tony-hui
LV.3
3
2004-06-16 20:05
@marsom
1.L&N之間在TUV裡要求在保險絲之前保持2.5mm,但PSE要求是在整流前的線路都要求在2.5mm.2.初級對次線為6.5mmmin.3.交流線與次級間距???是什麼呀??
是这样的,我要布一块PCB板,交流输入和直流输出在同一端,所以就产生了交流与次级的间距问题!
0
回复
提示
cleverlyz
LV.5
4
2004-06-16 20:56
@marsom
1.L&N之間在TUV裡要求在保險絲之前保持2.5mm,但PSE要求是在整流前的線路都要求在2.5mm.2.初級對次線為6.5mmmin.3.交流線與次級間距???是什麼呀??
初级对次级不是為7MMmin吗?對線
0
回复
提示
liwang15
LV.1
5
2004-06-17 12:00
IEC 60950 p---s 沿面4MM 爬电5MM
0
回复
提示
cleverlyz
LV.5
6
2004-06-17 18:59
@liwang15
IEC60950 p---s 沿面4MM 爬电5MM
你说的不能过CE啊?