反激变换器带重载时变压器吱吱的叫

一个反激变化器的模块,控制芯片uc3842,200Vac输入当带重载时,变压器会吱吱的叫,输入增大到250Vac,噪声消失,工作一小会后,模组发热,再回到200Vac输入,也正常,关机,再立马开机,还是正常。若等模组冷却后再200Vac开机,变压器又叫。这是什么原因啊?另外几个板子,与这个同样的参数,却是正常的很啦。

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2010-10-27 08:37

把这颗要叫的变压器换在其他板上试看是不是这颗变压器的问题!

0
回复
2010-11-28 16:57

测下这个变压器的漏感,是不比别的要大点。

0
回复