PF校正电容拿掉后烧突波器?Why???

  

这是一个建立在单级PFC架构下的LED Driver Sch, 现在的问题是当把Sch中的PF校正电容拿掉后,前面的突波器在一段时间后会烧掉,其它元件都OK(当然,保险丝挂了,ha...), 量测突波器的峰值有500多伏,超了额定的470V。能否请哪位大侠从给解释下原因,越详细越好,谢谢......

 

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
yh.zy
LV.2
2
2010-11-25 08:06

没人理我...,自个顶下先,求教各位老师...

0
回复
gmgdxu
LV.4
3
2010-11-25 17:36
@yh.zy
没人理我...[图片],自个顶下先,求教各位老师...

去掉电容纹波大造成

0
回复
yh.zy
LV.2
4
2010-11-26 08:09
@gmgdxu
去掉电容纹波大造成
哦,谢谢,另问下它是怎么进行PF校正的,意思是说这个过程是怎样的,请教...Sorry,我是新手...
0
回复
huans
LV.2
5
2010-12-05 22:00
@yh.zy
哦,谢谢,另问下它是怎么进行PF校正的,意思是说这个过程是怎样的,请教...Sorry,我是新手...

拿掉这个电容后,变压器初级和整流桥前面差模电感串联,电感串入了初级开关回路,原因就不用多说了,呵呵

0
回复
林建良
LV.7
6
2010-12-06 07:03

拿掉C4雖然因T1反彈高壓,但DB1耐壓也超過600V不應造成突波吸收器損壞

應該是輸入端串聯安定器(數十mH大電感)造成反彈出高壓使得突波吸收器損壞

0
回复