功率因数的疑惑,为什么输入电压越高 功率因数越低

请问大家一个问题
一款加了PFC的电源
为什么输入电压越高 功率因数越低
从1OOV到240V 大概从95%降到90%
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2010-12-16 21:01

PF下降是正常的。

你的是APFC?感觉总体上PF值都很低。

0
回复
lvyuanpu
LV.5
3
2010-12-16 21:06
@高等数学
PF下降是正常的。你的是APFC?感觉总体上PF值都很低。

有源PFC

我也知道是下降

但是不知道原理啊,能详细介绍一下下降的原理

0
回复
2010-12-16 21:19
@lvyuanpu
有源PFC我也知道是下降但是不知道原理啊,能详细介绍一下下降的原理
 
0
回复
lvyuanpu
LV.5
5
2010-12-16 21:25
@高等数学
[图片] 

这个公式我也看到过的

谐波量越大功率因数越低

难道输入越高谐波量越大?

0
回复
2010-12-16 22:34
@lvyuanpu
这个公式我也看到过的谐波量越大功率因数越低难道输入越高谐波量越大?
Pin=Vrms×Irms ×PF(輸入視在功率 只要PF接近1 視在功率基本等于有功功率) (PF=0.995)  PF=Pin/(Vrms×Irms)