• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

工频机UPS必须要输出变压器的原因

 

 

  1.工频变压器的第一作用是变压

 

  UPS输出的有效值为220V的正弦波交流电压的峰峰值电压是620V,而一般单相UPS的输入整流电压才310V(这还不包括一般为48V电池的情况),为了使逆变器不失真地输出有效值为220V的正弦波交流电压,逆变器前面的直流电压必须是650V870V。由于工频机逆变器的输入电压远远低于这个值,所以必须加一个输出变压器将电压提升到额定峰值以上才可使用,如图1所示。图中所示为电池电压为48V的情况,在中小功率中,为了节约成本,一般都不将电池电压做得太高,所以输出隔离变压器一般为升压工作方式。图中虚线以左的部分为输入隔离变压器,现在已不作为标配。

 

  2. 工频变压器的第一作用是产生隔离接地点

 

  工频机UPS采用的是全桥变换器,图2所示为工频机整流/逆变电流途径原理图。从电路中可看出,这种变换器输出的两根线不是一根火线和一根零线,而是两根火线,如图2(a)所示输入输出同步时,L为正半波时电流流动方向,可以看出正半波时电流的路径是两个整流二极管、两个逆变功率管和负载。但一般的UPS负载要求必须具有零线,以便于接地,如果在没有输出隔离变压器的情况下,就将一根火线硬性接地,如图2(b)所示在上述情况下的一端接地情况,就会导致UPS的工作失常。图中给出了在电压正弦波正半波时的电流流动方向和途径,负半波也是如此。从图中可以看出,由于零线的接入,使负载电流经过负载后不是经过整流器和逆变管,而是直接流回市电的零线输入端,在这种情况下,图中只有用浅灰色标出的一只整流器和一只逆变功率管起作用。按照正常的工作程序,负载电流应该流过两个桥式电路的各2只管子,在这里少了一半。

 

  上述是输入输出同步的情况,还不会出现太严重的情况。如果不同步,其N为正半波时的电流流动方向,在这里电流只经过了两个管子而没有流经负载,其等效电路如图2(c)所示。图2(d)是图(c)的等效电路,在这种情况下就会导致逆变器功率管爆炸。为了杜绝这种情况的发生,就必须在逆变器输出端接输出变压器,如图2(e)所示。这样一来这个变压器是全桥电路不可分割的一部分。是为了解决上述困难的权宜之计,并不是为了增加别的功能而另外增加的环节。换句话说,工频机结构UPS在这种情况下如果不加输出隔离变压器,用户就不会接受。

 

  (a) 无输出变压器正半波时的电流流动方向和途径(输入输出同步)

 

  (b)无输出变压器正半波输出一端接地时电流流动方向和途径(输入输出同步)

 

  (c)无输出变压器负半波输出一段接地时电流流动方向和途径(输入输出不同步)

 

  (d)无输出变压器负半波输出一端接地时电流的等效电路 (输入输出不同步)

 

  (e)有输出变压器正半波时的电流流动方向和途径

 

  2.三相电压UPS

 

  三相电压的工频机结构UPS也是这样,图3示出了三相工频机结构UPS主电路图,从电路图中也可以看出,其三相全桥逆变器的三根输出线也都是火线,而绝大多数用户所需要的的是三相四线制供电模式,即3 380V/220V体系。这就需要将三相三线制电压经 -Y变换而转换成三相四线制电压系统。另一方面,工频机结构UPS的直流电压都是采用的单一直流电压,即用的是一组电池,如图3所示,这也就决定了它的输出电压模式必然是全火线输出,也只有用隔离变压器才能得出隔离接地点。

 

  从以上的分析可以看出,变压器是工频机结构UPS不可分离的一部分。

 

 

 

全部回复(1)
正序查看
倒序查看
lwei310
LV.1
2
2011-03-15 15:31

楼主,怎么看不到图呀。有没有完整的给你发一份。

0
回复