12KW变压器初级用多少平方的线?半桥电镀电源电路中使用

3相380V的电镀电源半桥电路中的变压器,16KHz,满功率12KW(1000A12V),变比17:1:1,请问该变压器初级线该用多少平方的线?

自己算起来12000W/275V=43A,需要至少15平方毫米的漆包线,我们选用线径0.51的漆包线,就得用70多棵并在一起使用。总觉得线太粗了,我使用环形120*60*40的铁氧体磁芯,线不好绕制,想减细点。

请问大家,我算的是否正确?如不正确请前辈们指点给出正确值

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2011-02-17 11:15
按43A的电流。有7平方毫米就足够用了。
0
回复
nisang
LV.3
3
2011-02-17 12:25
@焊机图纸
按43A的电流。有7平方毫米就足够用了。

我上面的算法忘了算上电源的效率了,如果按80%算,电流就到56A了

用9到10平法就够了吗?

谢谢您

0
回复