• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

1类电源安全距离

向各位请教下,1类电源的接地脚与L\N的爬电距离和空间距离分别是多少(平时做的2类电源较多)谢谢!

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2011-03-30 21:23
xmytq
LV.5
3
2011-03-30 22:04
@隐形专家
[图片]安规要求之安全距离 

看了,谢谢,但是还是没有看到1类电源的接地线对L\N线的具体距离,我只知道1类打耐压只要是1.5KV就可以了,但是,间距在2.5mm以上应该是完全可以过1.5KV的,但不知道2.5mm是不是就是符合安规要求的了。

0
回复
2011-03-31 07:40
xmytq
LV.5
5
2011-04-03 22:59
@隐形专家
[图片]UL1310(电源设备安全标准) 

非常感谢

0
回复
chcwilson
LV.3
6
2013-05-16 19:32
@隐形专家
[图片]安规要求之安全距离 
变压器初级DC12V,次级高压800V,安全距离又怎样定呢?
0
回复