• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

主板和主板之间的干扰

一台机器上面装4个主板,主板单独开没问题,一起开第3块主板电流波动非常大,这种情况,请问大师有什么好的处理方法
全部回复(16)
正序查看
倒序查看
2011-04-15 17:23
你不讲主板之间是什么关系,是没人知道原因的,回答问题的人都比较懒,如果问题不收敛,可能性太多,就没人愿意回答了。
0
回复
igbtsy
LV.9
3
2011-04-15 21:16
@jianchunchen
你不讲主板之间是什么关系,是没人知道原因的,回答问题的人都比较懒,如果问题不收敛,可能性太多,就没人愿意回答了。
都是省钱的做法造成的后果,如果每块主板都满足了电磁兼容性的国家标准,就不会出现楼主所说的问题。如果控制电路的抗干扰性能好的话,即使电磁兼容性不满足要求,也不一定会出现楼主所说的问题。不能满足电磁兼容性和控制电路抗干扰能力差,二处不足加在一起了。
0
回复
2011-04-15 22:07
@igbtsy
都是省钱的做法造成的后果,如果每块主板都满足了电磁兼容性的国家标准,就不会出现楼主所说的问题。如果控制电路的抗干扰性能好的话,即使电磁兼容性不满足要求,也不一定会出现楼主所说的问题。不能满足电磁兼容性和控制电路抗干扰能力差,二处不足加在一起了。

讲这些大道理,肯定错不了,但对别人没有实质性帮助。

0
回复
igbtsy
LV.9
5
2011-04-16 08:10
@jianchunchen
讲这些大道理,肯定错不了,但对别人没有实质性帮助。
如果他通过了电磁兼容性,还会有这样的问题了吗?这不是大道理,是指导他解决问题的方法。
0
回复
my.mai
LV.9
6
2011-04-16 10:57
硬件上,加CLC滤波吧,软件上也要做好。
0
回复
hgl65
LV.4
7
2011-04-16 18:10
@my.mai
硬件上,加CLC滤波吧,软件上也要做好。
学习了
0
回复
lanzzr
LV.3
8
2011-04-16 19:44
@igbtsy
如果他通过了电磁兼容性,还会有这样的问题了吗?这不是大道理,是指导他解决问题的方法。

答非所问

       人家说这干扰并不是电源干扰,是自耦变压器原理干扰

0
回复
lanzzr
LV.3
9
2011-04-16 19:46
@my.mai
硬件上,加CLC滤波吧,软件上也要做好。
怎么滤都没用,最好办法是:以不变应万变
0
回复
huaxiachuye
LV.3
10
2011-04-16 20:31

电磁兼容性的问题

 

0
回复
igbtsy
LV.9
11
2011-04-16 20:42
@igbtsy
如果他通过了电磁兼容性,还会有这样的问题了吗?这不是大道理,是指导他解决问题的方法。
<人家说这干扰并不是电源干扰>。楼主没有这样说,这是你自己的猜想。
0
回复
lanzzr
LV.3
12
2011-04-16 23:07
@igbtsy
。楼主没有这样说,这是你自己的猜想。
人家说的这干扰并不是电源干扰,是自耦变压器原理干扰
0
回复
fuhanwen
LV.4
13
2011-04-17 00:01
@huaxiachuye
电磁兼容性的问题 
软件没加自动同步跟宗
0
回复
zhouboak
LV.8
14
2011-04-17 20:45
@fuhanwen
软件没加自动同步跟宗
0
回复
qq3890
LV.5
15
2011-05-01 21:14
应该是第三块主板质量有问题.
0
回复
irex
LV.5
16
2011-05-02 07:53

這是鄰近線圈磁場干擾,跟EMC沒關析, 既使你把電源濾波處理好也是一樣

簡單解決辦法就是把兩線圈距離拉開

或許大家會問一問題 , [這樣不是把加熱面積變小?]

實際上這觀念有錯誤

因為 這干擾是屬於磁場干擾, 既然這距離有干擾璧表示磁場有到達

但是要注意一點是 不干擾磁場距離 其磁場是以衰弱到部會造成鄰近板動作異常, 所以這時磁場至少降到 20%

但是由於二板中心溫點熱傳導平均下,實際上熱點部會低於  0.707 倍 中心溫度點

在加上 塑料加熱後有 熱能 因此 在剛好不干擾距離下,實際上 溫差不大

但是如果有些條件下 必須 精準控溫,那所有板子就必須 同步 同相

如果沒條件同步同相下, 可以 加大各板額定功率 來促使溫帶差異變小些

因為磁場衰減是 對數 衰減

 

 

0
回复
wcsp
LV.5
17
2011-05-04 16:56
@irex
這是鄰近線圈磁場干擾,跟EMC沒關析,既使你把電源濾波處理好也是一樣簡單解決辦法就是把兩線圈距離拉開或許大家會問一問題,[這樣不是把加熱面積變小?]實際上這觀念有錯誤因為這干擾是屬於磁場干擾,既然這距離有干擾璧表示磁場有到達但是要注意一點是不干擾磁場距離其磁場是以衰弱到部會造成鄰近板動作異常,所以這時磁場至少降到20%但是由於二板中心溫點熱傳導平均下,實際上熱點部會低於 0.707倍中心溫度點在加上塑料加熱後有熱能因此在剛好不干擾距離下,實際上溫差不大但是如果有些條件下必須精準控溫,那所有板子就必須同步同相如果沒條件同步同相下,可以加大各板額定功率來促使溫帶差異變小些因為磁場衰減是對數衰減  
说的不错  分析的有道理
0
回复