UPS电源问题?

最近本人的一台山顿600C电源单独带一台17吋显示器,逆变输出时.打开显示器UPS就自动关机了.刚开始以为是电池有问题,更换电池后还是不行,换一台15吋的显示器就OK了,且在逆变状态下能工作20多分钟.不知何解.(17吋显示器是新机).望DX指点.
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
jack
LV.1
2
2004-07-03 15:04
一般情况下17吋显示器消磁线圈启动电流比15吋显示器启动电流大,导致ups瞬间过载保护
0
回复
yyren412
LV.1
3
2004-07-03 15:31
@jack
一般情况下17吋显示器消磁线圈启动电流比15吋显示器启动电流大,导致ups瞬间过载保护
jackDX你好,我想也是这个问题,有什么办法解决这个问题吗?怎样提高电源的抗感性负载能力呢?
0
回复
jack
LV.1
4
2004-07-03 21:47
@yyren412
jackDX你好,我想也是这个问题,有什么办法解决这个问题吗?怎样提高电源的抗感性负载能力呢?
你可以以先打开显示器,然后再加市电,尽量避免逆变状态下启动显示器.
0
回复