现有一电子温控器控制中央空调,带液晶显示,用交流24V供电,需进行EMC测试,请同行指教:
1.能否降温控器外接调压器进行抗扰度试验,调压器会不会影响性能
  判定?
2.能否用灯泡作为模拟输出负载观察其试验现象?
全部回复(1)
正序查看
倒序查看
*sunny*
LV.4
2
2006-01-13 12:40
不能这样接,调压器会对测试有影响,调压器一定要接在耦合器前,一般仪器的仪器供电和EUT供电是分开的,就先调压然后才接到EUT的供电输入端.可以接灯泡来观察实验现象.