110V-220V电源防雷方案大集合
110V-220V电源防雷方案大集合
方案一:
此方案采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来进行进一步残压的吸收。中间并且采用了电感进行退耦,起到延时的作用,这样可以保证MOV可以比TVS先动作。
贴片使用的器件型号如下:
型号 |
MOV |
GDT |
L |
TVS |
220V |
14D471K |
8M470 |
47UH电感 |
1.5KE440CA |
110V |
14D271K |
8M230 |
47HU电感 |
1.5KE220CA |
方案二:
此方案采用一级保护,优点:成本降低。缺点:防护能力差,没有第二次箝位会有较大的残余电压。适合后端电路可承受电压范围较宽的电路中。
型号 |
MOV |
GDT |
220V |
14D471K |
8M230 |
110V |
14D271K |
8M350 |
方案三:
这是一种特殊应用的电路中,与第一种比较,成本可以节约,效果相似。
型号 |
MOV |
GDT |
TVS |
220V |
14D471K |
8M470 |
1.5KE33CA |
110V |
14D271K |
8M230 |
1.5KE33CA |
(这里假设变压器是220V转24V,转换电压不同可以换TVS的型号即可)
如有问题可联系本人,谢谢!
Thanks & Best Regards !
-----------------------------------
深圳市嵩隆电子有限公司
Shenzhen Songlong Electronics Co.,Ltd
Michael_Zhao(赵工)
MP:+8613088853667
Tel: +86-755-86637783
Fax: +86-755-86637856
E-mail:michael@ipo-sl.com
QQ:1059033374
Skype:michael_zhao1
MSN;michaelzxh@hotmail.com
-----------------------------------------------