整流桥输出端两点的电气距离是多少,请高手指教.Vin 90-264VAC

整流桥输出端两点的电气距离是多少,请高手指教.Vin    90-264VAC
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
mark jia
LV.8
2
2011-05-19 15:14

AC L N之间是3.5MMM

输出端没有要求

大部份用 2.5MMM吧 一般都很宽了 6MM左右吧

0
回复
2011-05-19 15:22
大于1mm就没有问题了
0
回复
LV.1
4
2011-05-19 15:24
@mark jia
ACLN之间是3.5MMM输出端没有要求大部份用2.5MMM吧一般都很宽了6MM左右吧

好像一般大于2.5MM

0
回复
2011-05-19 15:45
@
好像一般大于2.5MM

整流桥输出说明已经过保险丝了

保险丝之后就不要求了。

 

0
回复
sky-zhong
LV.4
6
2011-05-19 15:58
@zhangtao3b608
大于1mm就没有问题了
我这里有个机只有0.55mm.老是炸板.我就是感觉这个具体太近了.
0
回复
2011-05-19 16:03
@sky-zhong
我这里有个机只有0.55mm.老是炸板.我就是感觉这个具体太近了.

电气间距 

借花献佛

0
回复
sky-zhong
LV.4
8
2011-05-19 16:56
@zhangtao3b608
[图片]电气间距 借花献佛
灰常感谢。
0
回复
2011-05-19 19:30
@sky-zhong
我这里有个机只有0.55mm.老是炸板.我就是感觉这个具体太近了.
这个也太近了吧?
0
回复
2011-05-19 19:30
@zhangtao3b608
整流桥输出说明已经过保险丝了保险丝之后就不要求了。 
保险丝过后就不要求了吗?没有了解过。。
0
回复