• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

覆铜铺地 隔离问题

各位高手:

   我现在做的板子中  地线分为三种  

 一是给H桥 伺服阀的供电地(走线电流3A)

二是编码器与SSI口通信 CAN通信的数字信号地

三是位移传感器与板上电位器的模拟地

在设计原理图中  我的网络标号“地” 只有2种   一种是GND(包括功率地与数字地) 还有就是AGND

当连接完所有走线后  导师让我注意地线隔离

在处理数字地与模拟地的隔离处  我使用0Ω的电子隔离

在处理功率地与数字地处  我的方法如下:

  

 

我正反面覆铜都是把数字地与功率地相隔离  最后在背面 两处地用3mm的导线连接。

不知道这样做行不行。

请大家伙赐教  不胜感激!!!

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2011-05-29 09:19
我觉得原则上是可以的。但是最终连在一起的地方应该是一个大电解的负端。不同的地,最后在这个地方汇合。
0
回复
一只羊
LV.3
3
2011-05-29 10:50
@让你记得我的好
我觉得原则上是可以的。但是最终连在一起的地方应该是一个大电解的负端。不同的地,最后在这个地方汇合。

谢谢 版主您的指教!

 

0
回复