请教:隔离耐压20KV的变压器绕制方法

交流宽范围输入,输出5V/1A,但要求隔离耐压至少20KVAC,请问变压器怎么处理?要求耦合一定要好!
全部回复(20)
正序查看
倒序查看
zvszcs
LV.12
2
2011-07-15 22:37

20K啥概念

 

0
回复
zvszcs
LV.12
3
2011-07-15 22:37
@zvszcs
20K啥概念 

高温线耐压才10K

 

0
回复
keandy
LV.2
4
2011-07-15 22:59
@zvszcs
高温线耐压才10K 

只能增加爬电距离了

0
回复
zvszcs
LV.12
5
2011-07-16 08:08
@zvszcs
高温线耐压才10K 

高温线绕是绝对的,再加强绝缘估计问题不大,骨架的脚是肯定不能用的

 

0
回复
2011-07-16 08:45
@zvszcs
高温线绕是绝对的,再加强绝缘估计问题不大,骨架的脚是肯定不能用的 
打雷都不怕了
0
回复
LV.1
7
2011-07-16 09:49
绕组之间最好多加点青壳纸。。
0
回复
zvszcs
LV.12
8
2011-07-16 09:57
@
绕组之间最好多加点青壳纸。。
青壳纸????????????
0
回复
LV.1
9
2011-07-16 10:10
@zvszcs
青壳纸????????????

青壳纸

baikeViewInfo={id:"2378845",editable:"true",title:"青壳纸",expIndex:"0"};
  青壳纸别名青稞纸,是青色薄型电绝缘纸板的俗称。由木质纤维或掺入棉纤维的混合制浆,经一定的工艺制造而成,薄型电绝缘纸板常用的颜色有黄色色和青色,黄色俗称黄壳纸,青色俗称青壳
  

青壳纸(青色薄型电绝缘纸板)

纸。
  执行标准:IEC60641
  特性及用途:
  青壳纸是具有良好的机械强度,较高的电气强度,产品表面平整光滑,富有韧性,广泛用于电机、电器、仪表等设备中作绝缘材料,同时用于制作6250聚脂薄膜复合箔。
  如家用吊扇的扇翼与扇头之间用螺丝紧固中间隔一层青壳纸。
  车床的主轴压环与齿轮箱之间夹有青壳纸。
  青壳复合:薄电绝缘纸板与电绝缘聚酯薄膜复合制成的复合制品为聚酯薄膜绝缘纸复合箔,是E级绝缘材料。由青色纸复合而成的为青壳复合,产品代号6520;由黄色纸复合而成的为黄壳复合,也成为本色复合,产品代号6521。
0
回复
H-power
LV.8
10
2011-07-17 15:16
用双槽BOBBIN,输出飞线
0
回复
stc89c51
LV.4
11
2011-07-17 20:11
@H-power
用双槽BOBBIN,输出飞线
楼上几位应该都没接触过高压电路吧,在我看来20KV不算高的
0
回复
keandy
LV.2
12
2011-07-18 00:13
@stc89c51
楼上几位应该都没接触过高压电路吧,在我看来20KV不算高的

双槽的骨架,原次边耦合不是很好 ,做了几个变压器,漏感特别大。

有没有好一点的绕制方式,让漏感小一点呢?

绝缘方面,使用三重绝缘线,再灌还氧胶,磁芯也要想办法绝缘,PCB原次边的距离为25mm;

各位前辈有没有使用过高压光耦,我想知道用在开关电源上合不合适?

 

 

0
回复
zvszcs
LV.12
13
2011-07-18 08:35
@
青壳纸baikeViewInfo={id:"2378845",editable:"true",title:"青壳纸",expIndex:"0"};  青壳纸别名青稞纸,是青色薄型电绝缘纸板的俗称。由木质纤维或掺入棉纤维的混合制浆,经一定的工艺制造而成,薄型电绝缘纸板常用的颜色有黄色色和青色,黄色俗称黄壳纸,青色俗称青壳  [图片]青壳纸(青色薄型电绝缘纸板)纸。  执行标准:IEC60641  特性及用途:  青壳纸是具有良好的机械强度,较高的电气强度,产品表面平整光滑,富有韧性,广泛用于电机、电器、仪表等设备中作绝缘材料,同时用于制作6250聚脂薄膜复合箔。2011-07-18 08:36
@keandy
双槽的骨架,原次边耦合不是很好,做了几个变压器,漏感特别大。有没有好一点的绕制方式,让漏感小一点呢?绝缘方面,使用三重绝缘线,再灌还氧胶,磁芯也要想办法绝缘,PCB原次边的距离为25mm;各位前辈有没有使用过高压光耦,我想知道用在开关电源上合不合适?  

有隔离20KVAC的光耦?

 

0
回复
2011-07-18 09:49
@zvszcs
有隔离20KVAC的光耦? 

用光纤隔离

 

0
回复
zvszcs
LV.12
16
2011-07-18 10:50
@世界真奇妙
用光纤隔离 
0
回复
LV.1
17
2011-07-18 12:26
@zvszcs
有隔离20KVAC的光耦? 
这个不是用光耦吧
0
回复
zvszcs
LV.12
18
2011-07-18 16:50
@
这个不是用光耦吧[图片]

没听说过,没见过

0
回复
keandy
LV.2
19
2011-07-18 21:51
@zvszcs
没听说过,没见过

有高压光耦 可以做到50KV

估计价格也不菲……

不用光耦用原边反馈吗?

0
回复
H-power
LV.8
20
2011-07-23 22:35
@keandy
有高压光耦可以做到50KV估计价格也不菲……不用光耦用原边反馈吗?
加辅助绕组给光耦供电呀
0
回复
keandy
LV.2
21
2020-08-25 17:25
@H-power
加辅助绕组给光耦供电呀
用了,当时国外买的光耦,20块钱一个