最近在做一台单相全桥LLC 2KW~3KW升压电源,变压器原边15匝,副边50匝,问题是副边绕组老是击穿起火,
按理说漆包线耐压在1500V以上,而升压后的最高值在1200V以内.....但结果大都是空载工作数分钟即击穿起火!
帮顶!我也不知道为什么会击穿起火,
分段绕应该可解决;
也许是温度太高了
谢谢楼上诸位的热心关注!
回 javike兄弟:
我刚打过耐压,我选的漆包线单根单层漆皮的耐压是---实际2KV 1分钟也能抗住。
2根之间估计会更高些。
呵呵...其实我不是反对您的看法,而是觉得除了耐压问题,是否还另有原由?
因为试过多次了,一般很快就会击穿,连25匝时,也偶有快速击穿的现象...
实际的匝间也没500V啊?一直疑惑中.....
直接换成高温线绕制,再来分析问题,先要一个一个的排除啊
副边到磁芯25mm,原副边空间最近处为12mm。
绕制过的漆包线的耐压的确是不均匀的,有3KV击穿的地方,也有局部1.2KV就击穿的。
1、副边绝对不能开路空载;
2、你的变压器绕制有问题,分布电容过大,2楼说的有一定道理;
3、变压器设计时,不能考虑漆包线自身的耐压,你只能将其看成裸铜线(虽然其并不是裸铜线)。
十分感谢这位兄弟的意见! 也感谢楼上诸位的帮助!
我再去试试。
1. 他讲 的应该只是空载, 并非 开路。
2. 变压器次级绕组两层之间可以加一层绝缘胶带, 甚至两侧加挡墙。 同层相邻铜线之间电压较低, 即使破损也不至于跳火。 出线头应加套管。
试过单一的在某层里分段,段距5mm~6mm,每段15匝~20匝,当一层的总匝数在30匝内,
短时间内已不再击穿跳火,如每层总匝数达到60匝,无论分几段(3段~4段),仍存在击穿问题。
莫非分段不行,非得分槽? 敬请有经验的高手指导
呵呵...bdzn有所误会了,我这个不是普通的稳压电源。
因为最终目标是副边450匝,所以先从50匝~60匝开始试,高压这东西,没亲自做过就不知道里面的奥秒。
原来用三层绝缘线时,输出3KV~5KV,采用【少匝多层】方法,也未见难度有那么大。采用漆包线就难做得多了。
有负载的时候就不击穿了吗?
搞定没啊,我们学习学习