• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于OB2269限流的讨论,希望前辈们能进来帮忙分析一下,有波形图

(帖子内容很长,说的比较细,还望耐心阅读)

 

这款IC我想很多人都用过,对于限流电阻的阻值计算,我想,根据IC的Sense脚的限制电压(经典值是0.85V)和积累的经验,应该可以先估算出一个大概值,然后再进行具体的调试,这样就可以确定限流电阻的阻值。

我用OB2269做了12V2.5A和24V2A两款电源,12V2.5A的限流为4A-5A之间,24V2A的限流为3.5A-4.5A之间。

先说12V的,我首先用的限流电阻是0.39R,可以做到限流5A,然后把限流电阻改为0.43R,此时限流为4.5A,测了一下低压和高压输入90V-264V时IC供电电压为14.4V左右,然后满载测得19.5V左右,过流时IC供电电压21.5V左右(5A限流的电压高点),下面是用示波器测的限流电阻上的电压

 

 图(1):空载时限流电阻上电压波形图

 

 

图(2):限流电阻为0.39R时,限流5A,满载时限流电阻上电压波形图

 

 

图(3):限流电阻为0.39R时,限流5A,极度接近限流时,限流电阻上电压波形图(这是限流后抓拍的图片)

 

图(4):限流电阻为0.43R时,限流4.5A,满载时限流电阻上电压波形图

 

图(5) :限流电阻为0.43R时,限流4.5A,极度接近限流时,限流电阻上电压波形图(这是限流后抓拍的图片)

以前没测过这上面的波形,也不知道是否有问题

对于12V的电源我个人是觉得没什么问题,问题在于24V2A的电源,我做了两款不同的变压器,一款是初级电感量650uH,匝比Np:Ns:Nb=36:10:7,一款是初级电感量570uH,匝比Np:Ns:Nb=40:9:7,两款变压器绕制方法一样。

将两种变压器安装在两块不同的板上(除变压器不同外,其他所有元件都相同,限流电阻用的0.33R//5R),结果限流有很大的不同,第一种安装感量650uH的板子限流达到5A,而第二种限流才4.2A,用示波器测试了一下限流电阻上的波形,发现有点问题,波形如下

 

图(6):电感量650uH,匝比Np:Ns:Nb=36:10:7,满载时波形图

图(7): 电感量650uH,匝比Np:Ns:Nb=36:10:7,极度接近限流时,限流电阻上电压波形图(这是限流后抓拍的图片)

 

图(8):电感量570uH,匝比Np:Ns:Nb=40:9:7,满载时波形

 

图(9):电感量570uH,匝比Np:Ns:Nb=40:9:7,极度接近限流时,限流电阻上电压波形图(这是限流后抓拍的图片)

此时,发现650uH那个图形峰值电压Vp=1.15V比较大,超出Sense脚上参考的经典电压值0.85V很多,在图(7)中可以发现有一根很突出的尖峰值,相比与其他过流后的波形差异很明显;另外在图2,图4,图5,图6中,虽然峰值电压比较正常(我个人是这样认为的,也不知道是否正确,还望前辈们帮忙确认一下),但那根很突出的尖峰值却比旁边类似三角形的峰值要大,不知这是否有误?对于这其中出现的电压相差很大,弄不明白个道理,只是变压器绕组匝数和电感量相差一点,我认为不应该出现这种情况才对,不知道前辈们是否以前遇到过这种情况,还望帮忙解答一下,谢谢。

顺便测了一下24V的供电IC电压,电感量650uH,Np:Ns:Nb=36:10:7的板子空载时电压12V左右,带负载时16.5V左右,接近限流时电压还是在16.5V上下,根本没变化,按理电压应该是会上升的吧?(测试12V的电源随负载增大电压会上升,没问题)  电感量570uH,Np:Ns:Nb=40:9:7的板子空载时电压12.5V左右,带负载时18.5V左右,接近限流时电压还是在18.5V上下,这个限流电压也几乎没有变化!

通过查询OB2269芯片资料发现下面的信息

 

之后我在Sense脚接了一个RC电路,由于资源太过贫瘠,只能用R=510R,C=104pF接RC电路,发现那根很突出的尖峰值更大,峰值电压达到1.5V,限流也就更大。  接下来我会尝试接好这个RC电路,看最后能得出个什么。对于OB2263也马上会用到,到时候测试一下对应的限流电阻上的电压,看结果如何。

对于Sense脚的限流参考电压0.85V,是通过检测初级电流来达到限流的作用,对于这个“初级电流”,我不明白是流过MOS的初级峰值电流,还是流过MOS的初级有效电流?我个人认为是前面那种情况,不知道是否正确?

 

 

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2011-08-18 16:19

波形前沿的尖峰,你把示波器的时间打开到nS级,那个尖峰大概几十个nS,可以认为是控制IC反应不过而出现的,可以不管。

图7是你的样机进入了连续模式,试着增加电感量,但这是你在OCP前的波形,可以不管,另外,看你的波形,有点饱和的趋势,把OCP去掉看一下更大载会不会饱和,会的话增加初级圈数。

通常所说的初级电流就是峰值电流Ip。

0
回复
gzhenf
LV.4
3
2011-08-18 16:45
@edie87@163.com
2011-08-18 17:31
图7中的波形是已经保护后的波形图,图6是正常带负载2A时的波形图,如果说将图7中变压器匝数增加,那就还是成570uH电感的变压器了,那还是变压器设计有问题呀
0
回复
gzhenf
LV.4
5
2011-08-21 22:35
@gzhenf
图7中的波形是已经保护后的波形图,图6是正常带负载2A时的波形图,如果说将图7中变压器匝数增加,那就还是成570uH电感的变压器了,那还是变压器设计有问题呀

没有朋友再帮忙分析下嘛?

0
回复
gzhenf
LV.4
6
2011-09-01 17:33

这几天一直在做EMI测试,让一家做变压器的厂家做了这两款变压器,发现了一个问题,厂家那边把570UH的那款变压器电感量做到520UH左右,后来测试发现EMI比较难通过,限流也下降了很多,限流只有3.3A(限流电阻接的0.33R),而620UH的EMI要好一点,同时限流也可以做的比较大

还请前辈给分析一下原因,非常感谢

0
回复
jufle
LV.1
7
2015-05-16 19:18
@gzhenf
这几天一直在做EMI测试,让一家做变压器的厂家做了这两款变压器,发现了一个问题,厂家那边把570UH的那款变压器电感量做到520UH左右,后来测试发现EMI比较难通过,限流也下降了很多,限流只有3.3A(限流电阻接的0.33R),而620UH的EMI要好一点,同时限流也可以做的比较大还请前辈给分析一下原因,非常感谢
在同等线流条件下,电感在一定程度上越大输出功率越大,EMC不好过是因为520uH电流变化率更大,产生的扰动也越大。
0
回复
2015-05-18 23:49
0
回复