关于交流电压采样接地的问题???

最近在交流采样电路的接地上有点疑问???假设采A相电网电压,采用电阻分压的方式进行,如下图

这只是采样的前级分压电路,这样接可以吗???另外,N线可以与图中的地接在一起吗?
我仿真的时候两种接法(第一种按图上接,L、N两端接在V_sin交流电源上;第二种也是接一个V_sin,但是N线与地线接在一起),两个仿真输出端电压都差不多大概5V,可第二种接法,仿真后运放的VIN+与Vin_的值为同幅同相的交流电,大概波峰值2.5V,输出也为5V,这种接法按说VIN+与VIN_的电压是相反的呀,相当于差分输入啊,不知道对不对?对此有些不懂请前辈指点一下!!!谢谢了
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2011-08-29 12:13
N线不能与这个地线接一起。L也是不可以的。一端是高压,一端是低压,本来就不共地,接一起会出问题的。采用图上的电路就是标准的差分,不必想太多。
0
回复
meitiangx
LV.3
3
2011-09-05 16:02
@xianghua860329
N线不能与这个地线接一起。L也是不可以的。一端是高压,一端是低压,本来就不共地,接一起会出问题的。采用图上的电路就是标准的差分,不必想太多。

多谢!