• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

欧普OP-YZ45D电子镇流器如何检修

欧普OP-YZ45D镇流器故障,灯管是好的,如何检修?

现象:
有时能亮很久都不出问题。
有时亮一会儿(几分钟到几十分钟不等)后熄灭,断电后再通电,有时又能再亮一会儿。
有时通电后闪一下就灭。
有时无法点亮。

到网上搜了一圈,有说是可控硅导通保护了。

整流后的部分电路及各点间电压如图

 

全部回复(50)
正序查看
倒序查看
2011-08-28 21:49
没人理啊……
0
回复
fsdz
LV.5
3
2011-08-29 00:11
@starwalker
没人理啊……
把R13改小点
0
回复
sqc
LV.6
4
2011-08-29 10:22
@fsdz
把R13改小点
加大 R11
0
回复
fsdz
LV.5
5
2011-08-29 23:20
@sqc
加大R11
呵呵,减小C11
0
回复
2011-08-30 08:37
@fsdz
呵呵,减小C11
如果确定是保护过于敏感,可以调的参数可真多,
0
回复
2011-08-30 09:44
@小天-IN4007
如果确定是保护过于敏感,可以调的参数可真多,[图片]
从可控硅阳极和阴极间的电压有253V来看,可控硅应该没导通,所有应该还没保护吧……
0
回复
2011-08-30 16:07
@starwalker
从可控硅阳极和阴极间的电压有253V来看,可控硅应该没导通,所有应该还没保护吧……
可控硅阳极和阴极间的电压有253V时是灯亮的时候测的吧?
0
回复
2011-08-31 09:41
@小天-IN4007
可控硅阳极和阴极间的电压有253V时是灯亮的时候测的吧?
图上所有电压都是灯不亮的时候测的。
0
回复
tbscsq123
LV.5
10
2011-08-31 10:57
@starwalker
图上所有电压都是灯不亮的时候测的。

换可控硅吧,可控硅微导通使Q4导通Q2截止,所以灯不亮.

0
回复
2011-08-31 16:50
@tbscsq123
换可控硅吧,可控硅微导通使Q4导通Q2截止,所以灯不亮.
把R17拆了看看亮不亮 
0
回复
tbscsq123
LV.5
12
2011-09-02 13:39
@小天-IN4007
把R17拆了看看亮不亮 
R17拆了Q4B极就悬空了,这样不行的.
0
回复
2011-09-03 11:57
@tbscsq123
R17拆了Q4B极就悬空了,这样不行的.
就是让Q4B极就悬空使其截止来证明你10贴说的,是不是可控硅微导通的缘故 
0
回复
starwalker
LV.2
14
2011-09-04 23:12
@tbscsq123
换可控硅吧,可控硅微导通使Q4导通Q2截止,所以灯不亮.

换了个可控硅,结果可控硅导通了。
灯不亮是Q4导通所致。因为拆了Q4或Q4的B极悬空,灯就亮了。
基本排除保护的可能,因为拆了R15,可控硅照样导通。

可控硅导通时,G-K极、A-K极间电压约0.7V。奇怪的是,此时没有接R15,可控硅G极不知道哪来的电压使其导通的。

后来发现一个规律,只要Q4接上,可控硅就导通了(即使拆掉R15和C12)。把Q4任意一端悬空,可控硅就不导通,灯就亮了。把可控硅G极悬空,可控硅也不会导通(即使接上Q4)。

Q4和可控硅导通的关系很奇怪,应该是可控硅导通才使Q4导通;现在是只要装上Q4,可控硅就导通了。

搞不定了,请各位大侠相助!

0
回复
starwalker
LV.2
15
2011-09-04 23:14
@小天-IN4007
可控硅阳极和阴极间的电压有253V时是灯亮的时候测的吧?

是灯不亮的时候测的。
换了个可控硅,结果导通了,可控硅A-K极电压约0.7V。

0
回复
jackho
LV.4
16
2011-09-05 17:25
这个产品当初就不成熟,有N个工程师摸过,其中有个姓聂的桂林仔做这个项目的工程师时,一心在搞内耗,专装技术陷阱,楼主反映的现象就是典形技术陷阱发作了,有他在公司,此型号的灯一直会好好的,一离开他的调教此灯就出问题,解决办法:1重新用优质PC40的磁芯做L1,因为此磁芯因和设计时的导磁率不一样时,此毛病即发作.2仔细重调保护电路.
0
回复
starwalker
LV.2
17
2011-09-05 22:43
@jackho
这个产品当初就不成熟,有N个工程师摸过,其中有个姓聂的桂林仔做这个项目的工程师时,一心在搞内耗,专装技术陷阱,楼主反映的现象就是典形技术陷阱发作了,有他在公司,此型号的灯一直会好好的,一离开他的调教此灯就出问题,解决办法:1重新用优质PC40的磁芯做L1,因为此磁芯因和设计时的导磁率不一样时,此毛病即发作.2仔细重调保护电路.

不是吧,这么背啊!

0
回复
starwalker
LV.2
18
2011-09-07 22:25

在Q4基极和R17之间串联了一个3.9K的电阻(相当于把R17增大到4.9K),灯就亮了。此时可控硅和Q4均不导通。

奇怪的是,Q4基极到地和可控硅阴极间都有-0.5V的电压,基极电压比地(即发射极)电压都低,不知道怎么回事。

0
回复
guojp2008
LV.1
19
2011-09-30 21:57
@starwalker
在Q4基极和R17之间串联了一个3.9K的电阻(相当于把R17增大到4.9K),灯就亮了。此时可控硅和Q4均不导通。奇怪的是,Q4基极到地和可控硅阴极间都有-0.5V的电压,基极电压比地(即发射极)电压都低,不知道怎么回事。

楼主你好,我的灯和你的情况一模一样,你采用上述手段把灯修好了么?

0
回复
qqouyang
LV.7
20
2011-10-08 09:36
关注下,问题解决了吗?
0
回复
guojp2008
LV.1
21
2011-10-10 21:07
@qqouyang
关注下,问题解决了吗?
按照楼主的办法,将R17换成了4k7的电阻后,灯好了,不知道时间长了会不会有啥问题。
0
回复
qqouyang
LV.7
22
2011-10-11 08:49
@guojp2008
按照楼主的办法,将R17换成了4k7的电阻后,灯好了,不知道时间长了会不会有啥问题。

那就是保护电路出的问题,只要还有保护效果,应该问题不大了,做做镇流效应试试

0
回复
starwalker
LV.2
23
2012-05-27 15:10
@guojp2008
楼主你好,我的灯和你的情况一模一样,你采用上述手段把灯修好了么?

当时是好了,前几天坏了。

用了近9个月,这次挂了。这次是R7、R8烧了。

0
回复
starwalker
LV.2
24
2012-05-27 15:11
@guojp2008
按照楼主的办法,将R17换成了4k7的电阻后,灯好了,不知道时间长了会不会有啥问题。

我上次修好的,前几天坏了,R7、R8烧了。

你的还好不?

0
回复
2012-06-28 00:32

家里用的都是欧普这种厨卫灯,镇流器都是OP-YZ45D,两年坏了四个,灯都是好的,全是镇流器坏了,今天把这四个镇流器都拆下来修了一遍。

其中三个镇流器是2010年同一批出厂的,预热型,带异常保护;另外一个是2011年出厂的,非预热型,带异常保护。上网查了一下,好像现在出厂的OP-YZ45D都是非预热型的了。

修的第一个镇流器(2010年出厂,预热型,带异常保护),内部元件都是好的,故障现象以及加电测量结果都和楼主一模一样,在判断是否为异常保护这个问题上纠结了好长时间,因为故障是软故障,有时候加电灯不亮,于是用万用表测Q4是否导通,表笔在Q4的C、E上刚一接触,灯就亮了;有时候把Q4拆下来后,灯就亮了;然后把Q4又装回去,再一加电,灯还能亮;然后等MZ8凉下来之后再加电,灯又不亮了,断电10分钟,再加电,灯又亮了。反反复复,把可控硅和Q4、启动电容、MZ8都换了一遍,还不行,又在线测量,得出了和楼主一样的逻辑混乱的结果。

最后,终于搞明白了,异常保护电路是没问题的,问题在振荡电路上。该振荡电路应该是处于起振的临界值上的,有时候一加电刚好就能起振,灯就亮,摸MZ8是烫手的;有时候加电刚好就不能起振,灯就不亮,加电半天MZ8还不热,这时候正好我用表笔测Q4的C、E端电压,看是否导通,结果表笔与C、E端一碰触,电路就进入了起振状态,灯就亮了。

于是,看到第16贴中jackho说,L1是个技术陷阱,看电路确实可能性很大,L1的状态直接关系到振荡电路是否能够起振。把振荡电路中Q1、Q2以及周边的电阻、电容,还有L1都测了一遍,都是好的,唯独L1的磁芯没办法测。这时候,我把L1拆下来又重新装回去,故障全都消失了,灯每次都能点亮了。真是神奇啊。可以看到电路板略微有些形变,有贴片元件那一面,中间往下凹,两边往上翘,这是不是原因之一呢,导致L1参数发生了变化?本来L1是个技术陷阱,参数设置在起振状态的临界值边缘,一端时间后L1的参数发生了漂移,就出问题了?反正把L1焊下来,再焊回去,问题就彻底解决了。

第一个镇流器修好了,而且确定问题就是出在L1上,问题就好办了。

第二个镇流器(2010年出厂,预热型,带异常保护),不是软故障,灯是彻底的不亮。我首先把Q4拆了,灯仍然不亮,说明不是异常保护问题,而是电路根本没起振。这次直接就对L1下手了,直接把L1拆下来,再重新装回去,OK,灯亮了!而且每次都能点亮!

第三个镇流器(2010年出厂,预热型,带异常保护),也不是软故障,灯也是彻底地不亮。先拆Q4,加电,不亮。拆L1,发现L1下面的电路板有些发黑了,明显是烧灼的痕迹,不过并不严重,而前两个镇流器的L1下面的电路板是很干净的。把L1再焊回去,不出所料,灯仍然不亮。重新找了个新的L1装上,加电,灯亮了!每次都亮!

第四个镇流器(2011年出厂,非预热型,带异常保护),一拆开,发现电路板和预热型的不太一样,走线全变了,但仔细看电路原理基本上没变,但元件在电路板上的位置全变了,位号也变了,一看就不是一个人设计的。看到整流电路烧黑了,保险也烧了。测了下,整流桥四个二极管都还是好的,倒是电路板上烧断一条线,重新把线连上,把保险换了,加电,又烧。再测,发现整流电路中变压器初级和次级之间绝缘性不好了,有个不大的阻值。手头没有这个元件,算了,不修了!

感觉预热型的镇流器,L1是最容易出问题的,一般不起振了,加焊一下可能就好了,如果L1有烧灼的痕迹了,那就换个新的就好了。

忙了一个上午加一个下午,修好了3盏灯,受到了家里人的表扬。看来得备一些L1,家里这几盏灯用个10年8年的应该不成问题吧。

1
回复
2012-06-28 10:50
@jackho
这个产品当初就不成熟,有N个工程师摸过,其中有个姓聂的桂林仔做这个项目的工程师时,一心在搞内耗,专装技术陷阱,楼主反映的现象就是典形技术陷阱发作了,有他在公司,此型号的灯一直会好好的,一离开他的调教此灯就出问题,解决办法:1重新用优质PC40的磁芯做L1,因为此磁芯因和设计时的导磁率不一样时,此毛病即发作.2仔细重调保护电路.

昨天修了4个OP-YZ45D,有3个都是L1的问题。

0
回复
2012-07-09 23:09
@greenbird163
这次直接就对L1下手了,直接把L1拆下来,再重新装回去,OK,灯亮了!而且每次都能点亮!第三个镇流器(2010年出厂,预热型,带异常保护),也不是软故障,灯也是彻底地不亮。先拆Q4,加电,不亮。拆L1,发现L1下面的电路板有些发黑了,明显是烧灼的痕迹,不过并不严重,而前两个镇流器的L1下面的电路板是很干净的。把L1再焊回去,不出所料,灯仍然不亮。重新找了个新的L1装上,加电,灯亮了!每次都亮!第四个镇流器(2011年出厂,非预热型,带异常保护),一拆开,发现电路板和预热型的不太一样,走线全变了,但仔细看电路原理基本上没变,但元件在电路板上的位置全变了,位号也变了,一看就不是一个人设计的。看到整流电路烧黑了,保险也烧了。测了下,整流桥四个二极管都还是好的,倒是电路板上烧断一条线,重新把线连上,把保险换了,加电,又烧。再测,发现整流电路中变压器初级和次级之间绝缘性不好了,有个不大的阻值。手头没有这个元件,算了,不修了!感觉预热型的镇流器,L1是最容易出问题的,一般不起振了,加焊一下可能就好了,如果L1有烧灼的痕迹了,那就换个新的就好了。忙了一个上午加一个下午,修好了3盏灯,受到了家里人的表扬。看来得备一些L1,家里这几盏灯用个10年8年的应该不成问题吧。

不错呀,也用了好几年,

0
回复
starwalker
LV.2
28
2012-07-20 21:43
可惜我这个现在R7、R8都挂了,没得换,没法修了。不然可以试试是不是把L1重新焊一下就好了。

不过如果是L1的问题,怎么把R17加大或者Q4拆除就好了呢?

0
回复
2012-07-30 20:53
@starwalker
呃,你早点出现多好啊。可惜我这个现在R7、R8都挂了,没得换,没法修了。不然可以试试是不是把L1重新焊一下就好了。不过如果是L1的问题,怎么把R17加大或者Q4拆除就好了呢?

解决办法:1重新用优质PC40的磁芯做L1,因为此磁芯因和设计时的导磁率不一样时,此毛病即发作.2仔细重调保护电路.

 

请问,方法一 如何购买到合格的 L1  ,如果买不到的话, 如何 调整 保护电路。家里的吸顶灯40W 的,同样出现了这个故障。

0
回复
jackho
LV.4
30
2012-07-30 23:29
**此帖已被管理员删除**
0
回复
jackho
LV.4
31
2012-07-31 00:06
@求田问舍下
解决办法:1重新用优质PC40的磁芯做L1,因为此磁芯因和设计时的导磁率不一样时,此毛病即发作.2仔细重调保护电路. 请问,方法一如何购买到合格的L1 ,如果买不到的话,如何调整保护电路。家里的吸顶灯40W的,同样出现了这个故障。

1,用耐高温0.08×11股漆包线重绕L1,用优质PC40磁芯,舌芯开1.mm隙,绕好线用聚脂膜胶带缠3-4圈,真空浸硝基漆,无条件真空浸漆的用很稀硝基漆泡48小时,泡漆后80摄氐烘干35分钟.2,将L2脚的焊盘外的铜膜清干净,尽量加大焊盘及堆厚锡.

OP-YZ45D还是很好修的,烧上下管或限流电阻只是很吓人,但搞好L1名,换上新管,灯用上3几年应没问题的.

0
回复