• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

DC-DC电源在输出瞬间短路后,输出电源会出现不稳现象

本人是新手,遇到问题:自制的DC-DC电源在输出瞬间短路后,输出电源会出现不稳现象,正常输出5V,这时变为6V.反馈回路是TL431(2.5V)和PC817.

在此请教高手指点

全部回复(9)
正序查看
倒序查看
2011-08-30 16:15
上原理图看看
0
回复
hy1957
LV.5
3
2011-08-30 16:52
@edie87@163.com
上原理图看看
0
回复
2011-08-30 17:16
@hy1957
[图片]Doc2 
输出并一个500欧的电阻
0
回复
2011-08-30 17:21
@hy1957
[图片]Doc2 

在光耦二极管处并联一个1K左右的电阻,在C15处再串联一个4.7K左右的电阻,改善一下反馈环路,看会不会有效果.

另外,把光耦的集电极接FB脚,光耦的发射极接地试试看.

0
回复
hy1957
LV.5
6
2011-08-30 17:23
@edie87@163.com
在光耦二极管处并联一个1K左右的电阻,在C15处再串联一个4.7K左右的电阻,改善一下反馈环路,看会不会有效果.另外,把光耦的集电极接FB脚,光耦的发射极接地试试看.
谢谢,我试试看
0
回复
2011-08-30 17:37
@hy1957
谢谢,我试试看

LM2585的规格书上明确标明了FB端内部有两个分压取样电阻的,所以R12是可以不用要的,因为FB在IC内部没有偏置,如果光耦的发射极对地,还需要给FB另一个电压

还有D13的存在感觉值得推敲

0
回复
hy1957
LV.5
8
2011-08-31 08:31
@hy1957
谢谢,我试试看

在光耦二极管处并联一个1K左右的电阻,在C15处再串联一个4.7K左右的电阻。

试过还是不行。

光耦的集电极是稳压5V,变化信号只能取自发射极。

0
回复
hy1957
LV.5
9
2011-08-31 08:57
@hy1957
在光耦二极管处并联一个1K左右的电阻,在C15处再串联一个4.7K左右的电阻。试过还是不行。光耦的集电极是稳压5V,变化信号只能取自发射极。
其实问题是输出瞬间短路过后,TL431的阴极出现震荡无法消除,进而引起输出一直处于6V
0
回复
allen880629
LV.8
10
2011-08-31 22:45
@hy1957
其实问题是输出瞬间短路过后,TL431的阴极出现震荡无法消除,进而引起输出一直处于6V
后面的尾巴是干啥的啊
0
回复