[图]EMC问题,关于屏蔽接地点的选择

关于屏蔽接地点的选择,常规上我们都是将屏蔽网的地接在机器外壳上,机器外壳又有保护地的接线接至大地线。如图,我画了个草图,图中所示争对蓄电池逆变器的第一种为常规接法。第二种是我想到的将屏蔽网接到蓄电池的地中。请问大家这样做可以吗?请给出解释。

 


全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2011-09-02 14:57

屏蔽一般是接大地的,按你的想法接电池负极就是相当于接电路的功率地了.

个人感觉不行,说不上理由来.

0
回复
2011-09-02 18:22
@edie87@163.com
屏蔽一般是接大地的,按你的想法接电池负极就是相当于接电路的功率地了.个人感觉不行,说不上理由来.

顶贴,

0
回复
jafck
LV.4
4
2011-09-03 08:06
@fengxunshi
顶贴,
其实我心里有答案了。 1 2种方法都能起到屏蔽的作用,但是不能同时时候,否则前后及电气隔离强度不够。交流的屏蔽地接交流,直流的屏蔽地接直流即UPS中的电池。即要对那一级的部件如驱动做屏蔽,即使用一级的地。