请教一下对于2类设备L、N放浪涌设计问题
请教一下对于2类设备L、N放浪涌设计问题
目前该设计保险丝后L、N需要加一个14D的MOV,但线路本身对阻抗有特殊要求,需要降低MOV的结电容,能否使用MOV串接GDT的方式(GDT不接大地)来降低结电容,同时满足耐压、浪涌和正常工作的要求
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
luxing123
LV.8
2
2011-10-18 16:55
完全可以。14D561K压敏电阻与LT-B5G600L陶瓷放电二极管串联后,由于气体放电管的寄生电容很小,可使整个串联支路的总电容减少到几个微微法。