• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

求助 358 过流 欠压 保护

 

 这图我画的对不对   R6 R7   R8 R9    10V保护 电阻应该这样取值 有计算公式吗      过流保护画的对吗 

还有那里要改进吗。  谢谢大哥们回复.  小弟先谢谢了。

全部回复(30)
正序查看
倒序查看
2011-10-12 17:24
再增加一个自锁功能
0
回复
xuling
LV.5
3
2011-10-12 21:13
@斌520
再增加一个自锁功能

加了D2  不是可以自锁

0
回复
xuling
LV.5
4
2011-10-12 21:23
@斌520
再增加一个自锁功能
   斌哥          电阻应该这样取值 有计算公式吗    自锁功能 输出加个可控硅好了。
0
回复
支持你
LV.6
5
2011-10-12 22:49
这个电路玩3525会不会很危险,3525的10脚电位在某一点上会成为单边输出,炸掉场管的!
0
回复
2011-10-13 21:50
@xuling
  斌哥         电阻应该这样取值有计算公式吗   自锁功能输出加个可控硅好了。

你这样取值估计不行,因为基准电压约是5V比较电压是约取10.5V关断

故约为10.5V/(R8+R9)*R9=5V/(R6+R7)*R7

0
回复
chuangmao
LV.7
7
2011-10-14 17:32
@支持你
这个电路玩3525会不会很危险,3525的10脚电位在某一点上会成为单边输出,炸掉场管的!
电流检测电路不能工作。
0
回复
xuling
LV.5
8
2011-10-14 18:10
@chuangmao
电流检测电路不能工作。
电流检测电路要这样改会工作,现在就是碰到电流检测调50K 不会保护。电流上到93A还不会保护  。 chuangmao 大哥说一下好吗。 
0
回复
xuling
LV.5
9
2011-10-14 18:12
@斌520
你这样取值估计不行,因为基准电压约是5V比较电压是约取10.5V关断故约为10.5V/(R8+R9)*R9=5V/(R6+R7)*R7
 斌520  哥   谢谢你的回复
0
回复
291133609
LV.7
10
2011-10-14 19:24
@xuling
电流检测电路要这样改会工作,现在就是碰到电流检测调50K不会保护。电流上到93A还不会保护 。 chuangmao 大哥说一下好吗。 

不知道你的康铜丝是多大,假如是0.001欧,是不会保护的,因为你的R3最大是50K,也就是刚5倍放大,在100A时,358的7脚刚0.5V,按你电路的参数358的7脚至少是2.9V才保护,前提是+12V是稳定12V如果+12V改变了,那结果就不是了,

0
回复
humiaocan
LV.5
11
2011-10-14 19:40
@291133609
不知道你的康铜丝是多大,假如是0.001欧,是不会保护的,因为你的R3最大是50K,也就是刚5倍放大,在100A时,358的7脚刚0.5V,按你电路的参数358的7脚至少是2.9V才保护,前提是+12V是稳定12V如果+12V改变了,那结果就不是了,

你说的10V保护指的是那一节点,是运放3脚输入点,还是1脚输出点

0
回复
xuling
LV.5
12
2011-10-14 22:00
@humiaocan
你说的10V保护指的是那一节点,是运放3脚输入点,还是1脚输出点
10V保护指的是1脚输出点
0
回复
xuling
LV.5
13
2011-10-14 22:10
@291133609
不知道你的康铜丝是多大,假如是0.001欧,是不会保护的,因为你的R3最大是50K,也就是刚5倍放大,在100A时,358的7脚刚0.5V,按你电路的参数358的7脚至少是2.9V才保护,前提是+12V是稳定12V如果+12V改变了,那结果就不是了,
谢谢大家热情回复    康铜丝 粗1.8   4条并连 1CM    我用可调100K 也不行。如果要90A保护  358的7脚电压要有3.5V以上输出 应该要这样计算,问一下,电路图思路对吗。
0
回复
291133609
LV.7
14
2011-10-15 00:37
@xuling
谢谢大家热情回复   康铜丝粗1.8  4条并连 1CM   我用可调100K也不行。如果要90A保护  358的7脚电压要有3.5V以上输出应该要这样计算,问一下,电路图思路对吗。
0
回复
291133609
LV.7
15
2011-10-15 00:38
@291133609
[图片]
B和C点得电压只做参考,因为4148导通电压有误差!!!!!!
0
回复
2011-10-15 08:20
@xuling
谢谢大家热情回复   康铜丝粗1.8  4条并连 1CM   我用可调100K也不行。如果要90A保护  358的7脚电压要有3.5V以上输出应该要这样计算,问一下,电路图思路对吗。
你这个电路低压保护和过流保护共用后面一级不好,对过流检测是有影响的
0
回复
2011-10-15 08:24
@291133609
B和C点得电压只做参考,因为4148导通电压有误差!!!!!!
图没上传成功
0
回复
2011-10-15 08:26
@291133609
B和C点得电压只做参考,因为4148导通电压有误差!!!!!!

直接用358的两个运放组成窗口比较来实现似乎要好些,电路上也可以简单些,用第一个运放组成电流检测,另一个组成欠压检测。

用同向端来检测取样电阻康铜丝上得压降,反向端做基准比较。过电流时高电平输出关断。至于358要工作在多电压下,输出的高电平可以关掉3525的脉宽输出,可以看看3525的资料。欠压也同样的方法来实现,如果要自锁,可以用可控硅来实现,我是这样做的,因为我上得图的压缩文件,就不上了,向楼主你这样直接贴图我还不会。

0
回复
humiaocan
LV.5
19
2011-10-15 08:27
@291133609
B和C点得电压只做参考,因为4148导通电压有误差!!!!!!

左边运放最大放大倍数为50k/10k=5倍,右边运放作电压比较器用,反相器负端电压为1.1v,则3脚同相输入端必需大于1.1v才能使满足比较器触发反转并自销的条件。现在来分析下,前级运放到5脚输入到3脚输入能不能满足1.1的条件。首先。定义7脚电位应大于1.1v+开关二极管IN4148的0.7V压降=1.8v。1.8v的输出电压,同相输入端的输入电压必需大于1.8v/5=0.36v。如果电流保护点设在100A,同康铜丝的电阻必需=>0.36/100A=0.0036欧,=3.6毫欧

0
回复
xuling
LV.5
20
2011-10-15 12:53
@思睿电子
直接用358的两个运放组成窗口比较来实现似乎要好些,电路上也可以简单些,用第一个运放组成电流检测,另一个组成欠压检测。用同向端来检测取样电阻康铜丝上得压降,反向端做基准比较。过电流时高电平输出关断。至于358要工作在多电压下,输出的高电平可以关掉3525的脉宽输出,可以看看3525的资料。欠压也同样的方法来实现,如果要自锁,可以用可控硅来实现,我是这样做的,因为我上得图的压缩文件,就不上了,向楼主你这样直接贴图我还不会。
 思睿电子      两个独立可以吗
0
回复
xuling
LV.5
21
2011-10-15 12:54
@斌520
你这个电路低压保护和过流保护共用后面一级不好,对过流检测是有影响的
 两个独立可以吗
0
回复
2011-10-15 14:32
@xuling
 两个独立可以吗

 

图中下一个运放为欠压保护,当电压低于10.5V后,比较器翻转进入欠压保护,上一运放组成过流保护,

 

0
回复
xuling
LV.5
23
2011-10-15 18:08
@思睿电子
[图片] 图中下一个运放为欠压保护,当电压低于10.5V后,比较器翻转进入欠压保护,上一运放组成过流保护, 
过流保护电阻应该怎么取阻值。我用1.8MM康铜丝 4根并联,长1CM 。还用场管做反接保护。电流保护我想把它可调 ,这样方便一点。
0
回复
0565pan
LV.8
24
2011-10-15 18:48
@xuling
过流保护电阻应该怎么取阻值。我用1.8MM康铜丝4根并联,长1CM。还用场管做反接保护。电流保护我想把它可调 ,这样方便一点。
跟着学习 思睿电子老师你这保护,自锁以后要拿掉电源吧?才能工作是吗?
0
回复
2011-10-15 21:16
@xuling
过流保护电阻应该怎么取阻值。我用1.8MM康铜丝4根并联,长1CM。还用场管做反接保护。电流保护我想把它可调 ,这样方便一点。

看你要去多大的保护电流了,其实用笔算来不过只能做参考,我们是做电路,只要能可靠应用就行了,图中的过流保护,比较电压,是由5V电压分压而来的,你要做到可调,可以用一个你最电阻再串一直可调电阻,改变2脚的电压就可以改变你保护电流的大小了,图中有个电容是很重要的,就是那104电容,这只电容的取值关系到你保护电路的灵敏度,以及保护电路的安全性。

0
回复
2011-10-15 21:17
@0565pan
跟着学习[图片][图片] 思睿电子老师你这保护,自锁以后要拿掉电源吧?才能工作是吗?
是的,但是这个电路不能自锁,还需要改进
0
回复
0565pan
LV.8
27
2011-10-15 21:26
@思睿电子
看你要去多大的保护电流了,其实用笔算来不过只能做参考,我们是做电路,只要能可靠应用就行了,图中的过流保护,比较电压,是由5V电压分压而来的,你要做到可调,可以用一个你最电阻再串一直可调电阻,改变2脚的电压就可以改变你保护电流的大小了,图中有个电容是很重要的,就是那104电容,这只电容的取值关系到你保护电路的灵敏度,以及保护电路的安全性。
谢谢 思睿电子老师,讲解
0
回复
xuling
LV.5
28
2011-10-15 21:55
@0565pan
谢谢 思睿电子老师,[图片]讲解
谢谢 思睿电子      谢谢大家    2脚的电压取多少V?    0.5V 可以吗    3脚的电压压降可能很小. 你做的过流取了多少V 。240K前面的电阻是康铜丝吗?
0
回复
xuling
LV.5
29
2011-10-16 12:03
@xuling
谢谢 思睿电子     谢谢大家   2脚的电压取多少V?   0.5V可以吗   3脚的电压压降可能很小.你做的过流取了多少V。240K前面的电阻是康铜丝吗?
谢谢大家   今天试了一下,成功了。  再次谢谢 思睿电子   的帮助  。 
0
回复
xuling
LV.5
30
2011-10-16 15:06
@xuling
谢谢大家  今天试了一下,成功了。 再次谢谢 思睿电子  的帮助 。 
思睿电子    欠压保护1uf 电容起到什么作用。
0
回复
2011-10-16 15:24
@xuling
思睿电子   欠压保护1uf电容起到什么作用。
延时
0
回复