指数型脉冲的有效值如何计算
指数型脉冲的有效值如何计算
要做一个脉冲变压器,峰值10KV,脉宽1ms,有效值如何计算?
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
amonson
LV.8
2
2011-10-24 18:47
如要计算,还需频率和指数表达式。
0
回复
提示
枫纷飞
LV.1
3
2011-10-24 19:09
@amonson
如要计算,还需频率和指数表达式。
f=10HZ,指数表达式U=10e(-t/a)
0
回复
提示
amonson
LV.8
4
2011-10-24 19:21
@枫纷飞
f=10HZ,指数表达式U=10e(-t/a)
有效值的平方V
2
=a/2(1 - e
-0.002/a
) (KV)
2
,如果a=0.2,则有效值为44.5V。