打高压3000V/60S的时候有声音,但是没看到打火现象,这是怎么回事?

如题,我打高压之后,输出还是正常,漏电流在5MA以下,这是怎么回事?有没有缘什么办法解决呢?请各路大侠指教。
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2011-11-21 09:43
正常
0
回复
2011-11-21 09:55
@zhangrong350
正常

为什么说正常呢?很多机子都是存在这个问题吗?属于正常现象吗?有没有什么办法可以解决呢?

0
回复
2011-11-21 10:21
@abc5313012
为什么说正常呢?很多机子都是存在这个问题吗?属于正常现象吗?有没有什么办法可以解决呢?

单独变压器打高压的话,变压器有没有声音?

没有的话可以试一下打变压器的高压,应该是里面的绝缘没做好.

0
回复
11455355
LV.9
5
2011-11-21 19:47
空气被电离了,放电了,只是比较微弱,肉眼看不见火花。
0
回复
2011-11-21 20:07
@11455355
空气被电离了,放电了,只是比较微弱,肉眼看不见火花。
那就是说现在的天气影响,而不是电源问题,是吧?
0
回复
11455355
LV.9
7
2011-11-21 20:31
@abc5313012
那就是说现在的天气影响,而不是电源问题,是吧?

电源的问题,不是天气,当然天气也影响测试效果,比如相对湿度过大。