SANTAN TG 500的供电时间
SANTAN TG 500的供电时间
请问各位DX,TG500逆变器的逆变(用电池供电)的时间是多少?逆变时间是定时的,还是由电池容量决定?我换了几不同容量的电池,为什么都工作(逆变)了30分钟左右就自动停了?
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ymeh
LV.1
2
2006-03-15 08:55
哪位DX知道,恳请告诉一下!
0
回复
提示
goodups
LV.3
3
2006-03-15 12:00
内部程序设定的,到30分就关机,改不了
0
回复
提示
蜗牛119
LV.1
4
2006-03-19 09:15
你可以试试给微处理器一个极短的虚假市电来电信号,看看能否使计时器清零.当然要考虑这期间的动作延迟时间.
wql1975提供的资料里面有TG1000可作参考.http://bbs.dianyuan.com/topic/63542