3844为什么不工作?
3844为什么不工作?
各位大侠,我现在做一款电源,单端正激,控制用的3844,但是现在的情况是3844不起振,VCC 和参考电压已经有了,怀疑是保护的问题,请问怎么解决.
电路见下图.
全部回复(11)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
okin
LV.4
2
2004-07-30 15:21
前一阵子我也遇到过3844不启动的问题,那是一个生产了一年多的产品,在生产过程中发现有一部分不启动(20%).经查是IC问题.不启动的IC为另一批号的来料,更换IC后生产正常.不启动的IC与正常的IC的输入阻抗相差很大.
0
回复
提示
hotsps
LV.7
3
2004-07-30 15:26
1.2腳為什麼會連在一起
0
回复
提示
chb027
LV.2
4
2004-07-30 15:27
@hotsps
1.2腳為什麼會連在一起
很对为什么
0
回复
提示
kaiser
LV.2
5
2004-07-30 15:53
@hotsps
1.2腳為什麼會連在一起
不好意思,那个地方没有注意,实际上是1脚直接到光耦的4脚,不和2脚相连
0
回复
提示
chb027
LV.2
6
2004-07-30 16:01
@kaiser
不好意思,那个地方没有注意,实际上是1脚直接到光耦的4脚,不和2脚相连
C39有一点大
0
回复
提示
kaiser
LV.2
7
2004-07-30 16:11
@chb027
C39有一点大
这个会影响到3844的起振吗?应该换多大的
0
回复
提示
szcqy
LV.3
8
2004-07-30 17:05
兄弟,看看3脚的电压有多少就知道了.
0
回复
提示
kaiser
LV.2
9
2004-07-30 17:12
@szcqy
兄弟,看看3脚的电压有多少就知道了.
正常应该是多少,3844没有工作的时候3脚电压应该是0吧
0
回复
提示
yangzi20213
LV.2
10
2004-11-17 09:43
@kaiser
正常应该是多少,3844没有工作的时候3脚电压应该是0吧
请问d23,d24,c40有何作用?
0
回复
提示
yangzi20213
LV.2
11
2004-11-17 09:44
@yangzi20213
请问d23,d24,c40有何作用?
8脚和1脚接个电阻看看
0
回复
提示
yangzi20213
LV.2
12
2004-11-17 09:47
@yangzi20213
8脚和1脚接个电阻看看
3脚的电流检测怎么没接到开关管的漏极