• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

电源线的检测求教?????

不破坏电源线就能检测电源线的插头内的连接正常而且电源线身的内部线没有断开?????

购买什么仪器??或是什么方法???谢谢各位!
全部回复(10)
正序查看
倒序查看
ray125
LV.2
2
2006-04-25 08:38
用專業的cable tester,比如台灣micotest 8681等,用來測試導通性能,市電電源線還要測耐壓,耐壓測試機國內很多。
0
回复
2006-04-25 11:49
似断非断这个问题目前无法解决。
0
回复
胡永红
LV.4
4
2006-04-27 10:57
用测直流电阻的仪器测试电阻即可!
0
回复
2006-04-28 21:26
@胡永红
用测直流电阻的仪器测试电阻即可!
测不出来,几乎没有变化。只有大电流的还有一点点用,但也极难判定。国外都无法解决
0
回复
ray125
LV.2
6
2006-04-29 08:45
@jeremyho88
测不出来,几乎没有变化。只有大电流的还有一点点用,但也极难判定。国外都无法解决
用X光機試試
0
回复
2006-04-29 23:37
@胡永红
用测直流电阻的仪器测试电阻即可!
电阻的方法不准确,不是很能确定啊!!
0
回复
2006-05-05 21:48
@ray125
用X光機試試
X光机只能是信赖性的检测,不可能在生产线使用,况且就是X光机,在全断线,但是又碰在一起的情况下也无法看清楚。我卖了很多手提式X光机,对于压端露铜线或是检查气泡、偏线等是非常好用的。
0
回复
FlockFai
LV.4
9
2012-04-02 06:21
@一根木头
电阻的方法不准确,不是很能确定啊!!
-  -
0
回复
FlockFai
LV.4
10
2012-04-02 06:21
@FlockFai
- -
-  -
0
回复
xyx11
LV.6
11
2012-04-24 17:44
@一根木头
电阻的方法不准确,不是很能确定啊!!

通额定电流,测压降,看温度

 

0
回复