反激占空比问题
反激占空比问题
请问老师们:反激变压器设计占空比能取50%吗?占比空取大了对电路有什么影响?
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
asouth
LV.8
2
2012-04-06 11:33
要加补偿!
0
回复
提示
ymyangyong
3
2012-04-06 11:35
理论上占空比能大于50%,电流型需加斜率补偿,否则易产生谐波震荡。实际设计建议小于50%更稳妥。
0
回复
提示
10227
LV.7
4
2012-04-06 11:51
版内很多占空比讨论
,
可以查询看看
.
0
回复
提示
笨小孩1114
LV.10
5
2012-04-06 12:29
在补充一点啦。其他的大家都说啦。
具体什么方案呢?最好不要超过0.5.但是,就目前的单级PFC,占空比可以超过0.5.