想把山特MT1000VA700W改成1500VA1000W的行吗?

我有一台山特1000VA700W的UPS,36V输入的,想改成1500VA1000W的UPS,36V输入,我的思路是:1加大高频变压器,换成EE55,2增加2个IRF3710(原为4个)其余的电路完全不变,能行吗?
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2012-04-21 06:36
增加一些管子,增减变压器匝数,加大散热还是可以的
0
回复
2012-04-21 09:19
改一下电流取样电阻。把半桥的15Q101换成25Q101
0
回复
2012-04-26 13:22
@神舟八号
改一下电流取样电阻。把半桥的15Q101换成25Q101

把在原来的共4个3710改成6个,再把半桥改成25Q101不行吗?朋友,我找不到那一个是电流取样电阻啊朋友有图纸吗?

0
回复
2012-04-26 18:46
只要选择的材料合适应该行的
0
回复
denghq51
LV.4
6
2012-05-25 13:48
有点危险哦,呵呵
0
回复
2012-05-25 20:15
@denghq51
有点危险哦,呵呵
可以试试看
0
回复
2012-05-26 14:57
@tvro
可以试试看
这么简单就修改了
0
回复