【新人求助】有关高频高压变压器漏感和分布电容的理论值计算

大家好,我在一些变压器手册上看到的计算高频高压变压器漏感和分布电容的理论公式如下:

折算到原边的漏感计算公式:Lp=(4*pi*MLT*Np^2)/a*(c+(b1+b2)/3)*10^-9

其中MLT是每匝平均长度,a为绕组高度,b1和b2分别为初、次级绕组厚度,c为初次级绕组间距,Np是原边匝数。

副边分布电容计算公式:Cp=4*ε0*εr*L*ω*(Nlayer-1)/(3*d*Nslot*Nlayer^2)

其中ω为槽的高度,ε0为中介电常数,εr为绝缘材料相对介电常数,L为绕组的平均长度,d为层间有效距离,Nlayer为层数,Nslot为槽数。

我用这几个公式计算出来的理论值和实际值差距有点大,我用的那个变压器是原副边同心绕制的,副边有分层分槽,我想问一下是不是因为副边有分层分槽所以公式要稍做改动?大家有更好的方法推荐下吗?

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
raybest
LV.2
2
2012-05-21 14:24

这是普通铁氧体高频变压器的算法。高压变压器用这个算肯定不是太准,估计实际值比计算值大很多或小很多。因为材料不同,导线是单根还是多股都有影响,一般计算出来的和实际的误差在50%左右。

0
回复
yukimurai
LV.1
3
2012-08-14 10:14
@raybest
这是普通铁氧体高频变压器的算法。高压变压器用这个算肯定不是太准,估计实际值比计算值大很多或小很多。因为材料不同,导线是单根还是多股都有影响,一般计算出来的和实际的误差在50%左右。
谢谢指教~受益匪浅的说~还想问下~那高频高压的一般有没有通用的计算公式啊?