请教关于2407AD转换

想用2407作一路直流模拟电压值的AD转换,那么MAXCONV是不是装入0,CHSELSEQ1 CHSELSEQ2 CHSELSEQ3 CHSELSEQ4都装入零,然后进行16次采样后中断,排序器复位,再进行16次采样.还是采样一次中断一次呢
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
radiofcx
LV.1
2
2006-05-30 21:54
你只采一路信号可以这么做,
但是中断的响应是根据你的AD启动模式来定,你只有一路信号的话,不必用并排模式,单排就够了,你可以用启动停止模式,每-次采样就响应中断,
0
回复
jdhzxf
LV.2
3
2006-06-05 12:03
@radiofcx
你只采一路信号可以这么做,但是中断的响应是根据你的AD启动模式来定,你只有一路信号的话,不必用并排模式,单排就够了,你可以用启动停止模式,每-次采样就响应中断,
明白了 谢谢