最近对一个公式问题有点疑惑,请释疑:
设计了一款输出22V的30W反激变压器。
Vdcmin=200v ,F=75KHZ,Ae=0.82,Dmax=0.4。计算得出: NP=60T,NS=10T,2.2V/匝。
因为2.2V/匝太大,不便于通过更改次级匝数改变输出电压,所以降低2.2/匝为1.2V/匝左右。具体方法如下:
1、直接将次级匝数NS改为18匝。此时初级匝数不变,只改变次级匝数,可得出应该会导致Dmax变化,对于其他是否有些影响?
2、将开关频率F降低到37.5KHZ,计算得出NP=118T,NS=19T。此种设计是否合理?
3、初次级匝数同比例升高为:NP=120T,NS=20T。此种设计是否合理?