请教高频逆变器 带整流性负载共振问题

逆变器参数:额定功率1000KVA,瞬间冲击2000kVA;
调制波22Khz,闭环硬件反馈,滤波采用4mh+2.2uf;

带一般的pc机和电钻波形失真度小于3%; 但是昨天碰到一个客户拿去带 华北工控的工控机,工控机能够起来,发现逆变输出有共振现象.

华北工控机额定功率150W,启动电流6A;

请问一下是什么原因引起的?是工控机的功率因数太低了??
这问题如何解决?
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
skydo
LV.3
2
2006-06-02 11:54
高手都不露面! 自己顶


还有就是发生共振的时候,负载加500W的阻性负载,共振现象就没有了.
0
回复
zjwzcsc
LV.4
3
2006-06-02 15:45
@skydo
高手都不露面!自己顶还有就是发生共振的时候,负载加500W的阻性负载,共振现象就没有了.
输出加RC吸收回路.我以前也碰到过.
0
回复
zjwzcsc
LV.4
4
2006-06-02 15:46
@zjwzcsc
输出加RC吸收回路.我以前也碰到过.
RC回路并在2.2U的电容上.
0
回复
skydo
LV.3
5
2006-06-05 16:19
@zjwzcsc
输出加RC吸收回路.我以前也碰到过.
输出加RC, R会很热吧?

不过我们这里的问题解决了,滤波电感换小了就可以了.不会产生共振了,就是空载电流变大了.
0
回复
skydo
LV.3
6
2006-06-05 16:20
@zjwzcsc
RC回路并在2.2U的电容上.
谢谢 jzjwzcsc的回答.
0
回复
2006-06-06 23:42
@skydo
输出加RC,R会很热吧?不过我们这里的问题解决了,滤波电感换小了就可以了.不会产生共振了,就是空载电流变大了.
电感的材料好像没选对.
0
回复
onecat
LV.2
8
2006-06-08 17:07
好大的功率耶.
0
回复