请教:
做一个拖动690V、30KW电机的变频器,IGBT的参数如何计算?
从教材上得到的公式:
IGBT的选择
电压定额的选择
额定电压 = US*K1*K2*K3
US:交流电源的峰值电压
K1:电网电压波动系数K1 1.15
K2:直流中间回路有反馈时的泵升电压K2 1.2
K3:必要的电压安全系数K3 1.3~1.5
电流定额的选择
cos : 电动机的功率因数
U : 交流电源相电压有效值
K4 : 电流的安全系数,取K4 = 2
K5 : 电流脉动率,取K5 = 1.2
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149665881.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
算出:电压1700V,电流330A
/****************************************/
从富士手册上:
例:V(Input)nom =220Vrms
① Ed=220×1.414×1.1×α=377V
注:1.1:线路电压波动因数
α:安全因数
② Vcesp=(377×1.15+100)×α=587V
注:1.15:过压保护水平(115%)
α:安全因数(通常1.1)
100:线路电感产生的尖峰电压(L×di/dt)
③Vces=600V (IGBT电压规格)
例:V(Input)nom =220Vrms
电机输出=3.7kW
变频器容量:6.0kVA
P=1.732×Vo×Io
Vo=0.9×Vin
Io=Ic/(1.414×1.5×1.4)
注:P:变频器容量
0.9:低于额定电压10%
1.5:容量过载(150%. 1min)
1.4:Ic降额因数(1/1.4→70%)
① Cosφ=0.62(电机容量/变频器容量)
② Io=50A
③ Ic=50A(IGBT电流规格)
算出:电压1200V,电流150A
到底哪个正确?还是都有问题?(上面的结果是取近似数)