220V的变频器用在110V电源为何出现了停机现象
用施耐德变频器0.37KW 三相输出型号的,在供电电压是220V /50HZ的时候,电机可以正常运转,负荷是180KG;但在电压是110V的时候(中间经110V转为220V/1.5KW变压器变压),空载时正常,加负荷出现了运转停顿现象,电机的额定电流是2.3A,0.37KW三相电机,怎么办啊?
全部回复(16)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@lhgcuckoo
估计是变压器接法不对,输出功率不够
接线方法对啊,变压器也不发热啊,功率是1.5KW,但还是不行啊,因外接电源是通过插接头-导电环-插接头连接到变频器输入端,只是接头有些发热是不是和这个有关系?线径是不是要加大(因用的是0.75平方的线)?11502163961150216597.doc
0
回复
提示