• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

论坛中有没有做UPS电源的高人,想请教一下这个问题

  最近手头上有一台山特的TG1000后备式UPS。由于我们想对它的逆变电路做一下长时间连续运行试验。由于它原机所带的电池储能有限不能长时间跑,现在想外接24V直流电源上去,但是接上去了却没有输出,经过测量发现辅助电源也没有电。请问这种情况问题在哪里,怎么才可以解决。谢谢!
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2012-07-19 14:06
接到原来电池的位置。
0
回复
2012-07-19 15:57
@tvro
接到原来电池的位置。

就是接到电池的输入的那个位置,电压和电流都足够,但是就没有输出,不知何故,望赐教。

0
回复
支持你
LV.6
4
2012-07-19 16:58
@maojing0409
就是接到电池的输入的那个位置,电压和电流都足够,但是就没有输出,不知何故,望赐教。
接回原来的电池还能正常工作吗?
0
回复
2012-07-19 17:38
@maojing0409
就是接到电池的输入的那个位置,电压和电流都足够,但是就没有输出,不知何故,望赐教。
原来的电池也不要丢掉
0
回复
2012-07-20 22:40
@支持你
接回原来的电池还能正常工作吗?
接原来的电池可以正常工作的,
0
回复
2012-07-20 22:40
@tvro
原来的电池也不要丢掉
恩,我保留着的,呵呵
0
回复
2012-07-21 06:25
@maojing0409
恩,我保留着的,呵呵
外接电瓶直接并联到原来的电瓶上
0
回复
gzy-dyw
LV.2
9
2012-07-23 14:12
深圳市灵鸿电子有限公司,专业代理 NXP  Cypress   ADI  TI  MPS  Spansion   Mirochip   IR 品牌IC,欢迎索要资料和样品。MOBILE:13760275174  QQ  282365816   .
0
回复