• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

询问山特M2000电池逆变有输出,但是接入负载马上关机.

我有一台山特M2000UPS市电正常,带负载都正常.在电池逆变有输出,输出电压220.6,但是接入负载马上关机.请高手指点是什么问题.如何解决.
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
雷侠
LV.2
2
2006-06-20 21:13
应该是电池不良所致!
0
回复
qiyong
LV.2
3
2006-06-21 11:33
@雷侠
应该是电池不良所致!
我是用充电板代替电池试机的,其他机型都可以,但是这台就不行,不知道是什么原因.
0
回复
wbp001
LV.7
4
2006-06-21 21:47
@qiyong
我是用充电板代替电池试机的,其他机型都可以,但是这台就不行,不知道是什么原因.
这不是问题,是你在折磨它.
0
回复
liweicd
LV.2
5
2006-06-22 09:38
我的APC电源也是一样的,逆变时接负载就停机,但机内12V\5V\-9V电源都是有的,我用的是24V/4AH的电池,连25W的灯泡都带不起.
0
回复
海魂
LV.5
6
2006-06-22 15:10
@liweicd
我的APC电源也是一样的,逆变时接负载就停机,但机内12V\5V\-9V电源都是有的,我用的是24V/4AH的电池,连25W的灯泡都带不起.
这类现象就是电池的问题,空载因为电流小,如果带载时电池电压下降无法工作.换好的电池实验一下.
0
回复
2006-06-22 16:33
@海魂
这类现象就是电池的问题,空载因为电流小,如果带载时电池电压下降无法工作.换好的电池实验一下.
同意楼上看法
0
回复
2006-06-22 18:46
@qiyong
我是用充电板代替电池试机的,其他机型都可以,但是这台就不行,不知道是什么原因.
能不能是电流太小的缘故,最好用电池试机
0
回复
liweicd
LV.2
9
2006-06-23 09:13
@瑞鑫电子
同意楼上看法
我才买的四支6V/4.5AH的电池,用在其他同样机器都可以,初步排除是电池的问题,发现在加负载瞬时间,辅助电源12V\5V\-9V都掉过电,然后再恢复的,请帮忙再分析一下.
0
回复