大家都知道这个顺口溜:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算,
不知道大家想过这个问题没有,他这里的电流指的是什么样的电流?是直流电流?交流电流还是别的其他的?
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
st`johns
LV.6
2
2012-07-30 07:46
这是电工用的口诀,用在变压器上不合适。
0
回复
提示
隐形专家
LV.10
3
2012-07-30 07:50
1.
口诀
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10
下五,
100
上二,
25
、
35
,四、三界,
.
70
、
95
,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
0
回复
提示
遗失的美好
LV.3
4
2012-08-02 21:52
@st`johns
这是电工用的口诀,用在变压器上不合适。
嗯,请问下他指的电流是什么电流
0
回复
提示
遗失的美好
LV.3
5
2012-08-02 21:52
@隐形专家
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。
请问下他指的电流是什么电流
0
回复
提示
隐形专家
LV.10
6
2012-08-02 23:11
2.
说明
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1
、
1.5
、
2.5
、
4
、
6
、
10
、
16
、
25
、
35
、
50
、
70
、
95
、
120
、
150
、
185……
(1)
第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1
~
10 16
、
25 35
、
50 70
、
95 120
以上
﹀
﹀
﹀
﹀
﹀
五倍
四倍
三倍
二倍半
二倍