• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

大电流电源处理

直流开关电源瓦数做大了滤波电解容量一定也很大,如类似的机一起开启就会引起一些设备过流保护再说也要加大二三倍的输入线径.因此在整流输出后加一热敏电阻有助缓解浪涌电流.
可我对此元件不怎么了解!只是客人反应了才有此意留意!请求大虾提供点意见帮帮忙!(220V/50HZ电源整流后300UF大电解滤波)
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
andyfeng
LV.4
2
2006-06-27 21:28
这没什么啊
就是普通的负温度系数的电阻
0
回复
2006-06-28 08:56
@andyfeng
这没什么啊就是普通的负温度系数的电阻
它也有电流大小之分啊,不然怎能承受,是正温度系数吧!如知大虾不防提供个型号!
0
回复
andyfeng
LV.4
4
2006-06-28 20:37
@qyf21012029
它也有电流大小之分啊,不然怎能承受,是正温度系数吧!如知大虾不防提供个型号!
肯定是有电流大小之分啊
不过用于抑制浪涌电流的就是同负温度系数的
正的就没法用了,功耗太大了
0
回复
2006-06-28 22:57
@andyfeng
肯定是有电流大小之分啊不过用于抑制浪涌电流的就是同负温度系数的正的就没法用了,功耗太大了
那也就是说电流开启时是是跟据环境温度定它电流大小,等电流过大发热阻值就更小,是这意思吗?
0
回复