企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
950产品活动部件接地
950产品活动部件接地
请问各位老师,950产品中金属外壳上有金属门,该门把手也是金属的,对于这类活动部件的接地有什么规定吗?门把手要接地吗?谢谢!
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ec-zhou
LV.3
2
2006-07-13 01:08
接地的话,在任何一种状态下,必须满足接地电阻测试的要求!可以不接地,前提是可以达到双重或加强绝缘的要求!
0
回复
提示
网博电源
LV.5
3
2006-07-14 15:05
@ec-zhou
接地的话,在任何一种状态下,必须满足接地电阻测试的要求!可以不接地,前提是可以达到双重或加强绝缘的要求!
也不一定要达到双重或加强绝缘的要求吧,
还要看楼主到底是什么产品呀,金属外壳里是什么电路,你说是不是?
0
回复
提示
ec-zhou
LV.3
4
2006-07-15 00:04
@网博电源
也不一定要达到双重或加强绝缘的要求吧,还要看楼主到底是什么产品呀,金属外壳里是什么电路,你说是不是?
不接地就是二类结构啦,live part对外壳就是双重或加强绝缘.
0
回复
提示
工程师都在看
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
精华推荐
换一换
立
即
发
帖