原理图如下:
输入电压大概是400V,输出12V,大概100~200mA。变压器初级电感量1.2mH,匝比156:26.
工作一段时间之后就炸了。请问是什么原因?如何解决?
电感量减小点 加大气息
兄弟,把变压器参数发上来,炸机和变压器的参数有一定关系。
你的输出二极管才60V,是不是耐用不够啊。
感谢回复,问题已经找到了。
我变压器的次级用的线太细了,用的是0.1的线。结果次级Q值只有28,改用0.2的线之后Q值是70.现在好了。不炸了。
您好 能详细分析下为什么Q值低会导致烧管呢 第一次听说
你好 能给讲下图中反馈用的三极管怎么反馈么?