• 3
    回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

通信基站开关电源和锂电池问题

各位大神,请教个问题,我们是贸易公司,有批货物出口到国外,用在通信基站上,客户用的Eletek的开关电源,输出电压54V。锂电池51.2V100AH, 5台并。锂电池里面设定了1个程序:72小时内没有充电和放电,就自动关机。客户那边的市电很稳定。现在出现好几个站点电池关机的现象。请教各位:

1,市电稳定的情况下,电池会出现这种无充无放的现象吗?

2,锂电池这种设置是否合理,锂电池供应商反馈他们电池也有用在基站,也是这种设置,没出现过这样的问题。

拜谢各位!

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
02-19 09:53

通信锂电一般有休眠设置,充放电时会自动激活。

0
回复
xia050130
LV.1
3
02-20 14:49
@ymyangyong
通信锂电一般有休眠设置,充放电时会自动激活。

谢谢。我们的锂电池休眠就等于关机了。所有指示灯都不亮了。只能重启。是设置缺陷吗?

0
回复
02-26 08:41
@xia050130
谢谢。我们的锂电池休眠就等于关机了。所有指示灯都不亮了。只能重启。是设置缺陷吗?

应该不是关机,称为静置状态,充放测试一下就知道了,不行就让厂家改一下。

0
回复